Возник следующий вопрос : от н/в щита 0,4кВ отходит шинопровод на 1600А
Для защиты данной линии хотят использовать выключатель на 1600А. Правильно ли такое решение?
Или же выключатель должен быть не менее чем 2000А-?
Как считают специалисты?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про шинопровод
« Reply #1 : 04 Січень 2015, 13:02:23 »
Для защиты данной линии хотят использовать выключатель на 1600А. Правильно ли такое решение?
Правильное
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про шинопровод
« Reply #2 : 04 Січень 2015, 16:09:03 »
Как считают специалисты?
Специалисты считают, что защитный коммутационный аппарат в сетях до 1кВ выбирают по расчетной нагрузке, а уже линию подбирают под защитный коммутационный аппарат. :-[

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про шинопровод
« Reply #3 : 04 Січень 2015, 16:15:30 »
линию подбирают под защитный коммутационный аппарат
Как-то странно такое слышать.

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про шинопровод
« Reply #4 : 04 Січень 2015, 16:25:18 »
Как-то странно такое слышать.

Вообще то это было еще со времен "совка". Пособие к главе 3.1 ПУЭ откройте.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про шинопровод
« Reply #5 : 04 Січень 2015, 17:06:57 »
Всем спасибо за ответы
Меня что смущает - что ток, на  который рассчитан шинопровод равен току току выключателя
Не приведет ли это к тому, что если шинопровод будет нагружен по максимуму (на 1600А), то выключатель
будет данную линию все время отключать? Или  я в чем-то не прав?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про шинопровод
« Reply #6 : 04 Січень 2015, 17:40:37 »
Вообще то это было еще со времен "совка"
ink_eom, а можно как-то более точно ссылку давать?
Не приведет ли это к тому, что если шинопровод будет нагружен по максимуму (на 1600А), то выключатель
будет данную линию все время отключать? Или  я в чем-то не прав?
А не надо шинопровод нагружать по максимуму.

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про шинопровод
« Reply #7 : 04 Січень 2015, 19:29:57 »
ink_eom, а можно как-то более точно ссылку давать?

Более точную ссылку чем в посте выше (Пособие к главе 3.1 ПУЭ) дать не возможно или переформулируйте вопрос.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про шинопровод
« Reply #8 : 04 Січень 2015, 21:27:18 »
ink_eom,   hmmmm обычно указывают пункт  :)

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про шинопровод
« Reply #9 : 04 Січень 2015, 22:22:23 »
3.1.11

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про шинопровод
« Reply #10 : 04 Січень 2015, 22:47:33 »
итата: plotpik от Сегодня в 17:06:57

    Не приведет ли это к тому, что если шинопровод будет нагружен по максимуму (на 1600А), то выключатель
    будет данную линию все время отключать? Или  я в чем-то не прав?

А не надо шинопровод нагружать по максимуму.

То есть Вы тоже считаете, что выбор выключателя на 1600А в данном случае правилен?
Дело еще в том, что точная нагрузка на шинопровод пока неизвестна, и в ближайшем будущем известна не будет

« Останнє редагування: 04 Січень 2015, 22:49:57 від plotpik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про шинопровод
« Reply #11 : 05 Січень 2015, 01:38:58 »
То есть Вы тоже считаете, что выбор выключателя на 1600А в данном случае правилен?
Дело еще в том, что точная нагрузка на шинопровод пока неизвестна, и в ближайшем будущем известна не будет
plotpik, а как вы выбираете шинопровод? А вдруг и 1600А будет мало?
3.1.11
ink_eom, и где в этом пункте написано, что
линию подбирают под защитный коммутационный аппарат
?
« Останнє редагування: 05 Січень 2015, 01:44:32 від Сугор »

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про шинопровод
« Reply #12 : 05 Січень 2015, 05:08:07 »
ink_eom, и где в этом пункте написано, что
После выбора аппаратов защиты в соответствии с § 3.1.4 оговоренные в § 3.1.11 кратности должны быть обеспечены соответствующим выбором сечения проводников.


Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про шинопровод
« Reply #13 : 05 Січень 2015, 12:19:30 »
Cугор, ink_eom правильно рассуждает и я с ним согласен, расцепитель автомата выбирается по расчетной нагрузке и в зависимости от длительной расчетной нагрузки выбирают сечение соеденительных линий, делая расчетную проверку по потере напряжения, которая обеспечит отклонение напряжения на зажимах электроприемника не более +-5% и эффективное срабатывание защиты при токах К.З в конце линии.
В данном случае при известном сечении, лучше если расцепитель будет 1600А, это позволит втиснутся в рамки расчета указанной сети