Автор: Firetuf
« : 30 Червень 2016, 10:49:18 »Совсем не так, а вот такну уж если совсем так, то давайте быть буквоедами до конца:
ДСТУ EN 60332-1-3:2014 "Випробування електричних і волоконно-оптичних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1-3. Випробування одножильного ізольованого провода чи кабеля на вертикальне поширення полум’я. Процедура виявлення вогненно-рідинних капель/часток. (EN 60332-1-3:2004, IDT)
Я, вообще-то, сейчас не за это буквоедство - эти стандарты вышли взамен наших бывших ДСТУ, на которых и базировалось ДСТУ 4809, но что это меняет? - да ничего. Для меня сейчас важно, определиться с прокладкой кабеля непосредственно по деревянным основаниям. Европейская практика это позволяет, новая Глава 2.1. - вроде тоже. Но "прибацанная" (извините) привязка свойств кабеля к свойствам материалов по пожарной безопасности, вносит до сих пор разногласия и разнотолки.