Автор: grossel
« : 31 Жовтень 2016, 10:13:52 »ПУЭ п.1.7.136. РЕ-проводники необходимо, как правило, прокладывать в общей оболочке с фазными проводниками или рядом с ними.
Данное требование является обязательным, если для защиты от поражения электрическим током используют устройства защиты от сверхтока.
В вашем случае осуществляется автоматическое отключение питания в электроустановках напряжением до 1 кВ, при этом доступные прикосновению открытые проводящие
части необходимо присоединять к РЕ-проводнику (связанному с заземленной нейтралью питающего трансформатора) и устраивать основную систему уравнивания потенциалов согласно 1.7.84, а при необходимости - также и дополнительную (местную) систему уравнивания потенциалов согласно 1.7.85.
Характеристики устройств, используемых для защитного автоматического отключения питания, и полное сопротивление цепи замыкания должны обеспечивать автоматическое отключение питания в пределах нормированного времени, достаточного для электробезопасности человека, при замыкании токоведущей части на открытую проводящую часть или защитный проводник.
Если вы в щите ЩВУ выполнили разделение РЕN-проводника и получили систему заземления ТN-C-S и повторно заземлив его подключив к заземляющему устройству вряд ли вы вправе считать заземляющее устройство защитным РЕ проводником делая отвод от него к РЩ в другом месте и используя его в качестве РЕ-проводника. У вас получится какой-то сурогат: участок ВЛИ-ЩВУ-система ТN-C-S; участок РЩ-потребители- то ли система ТТ неправильная (что ближе к истине), то ли система ТN-C-S неправильная.
Расчет срабатывания защитных аппаратов при токах к.з потому и называется расчетом петли фаза-нуль (нейтраль трансформатора), что ведется расчет полных сопротивлений участков цепи электроснабжения и определяется значение тока короткого замыкания на наиболее удаленном электроприемнике, величина которого при замыкании токоведущей части на открытую проводящую часть или защитный РЕ-проводник обеспечит отключение аппарата защиты за время не превышающее требуемое главой 1.7 ПУЭ значение.
Данное требование является обязательным, если для защиты от поражения электрическим током используют устройства защиты от сверхтока.
В вашем случае осуществляется автоматическое отключение питания в электроустановках напряжением до 1 кВ, при этом доступные прикосновению открытые проводящие
части необходимо присоединять к РЕ-проводнику (связанному с заземленной нейтралью питающего трансформатора) и устраивать основную систему уравнивания потенциалов согласно 1.7.84, а при необходимости - также и дополнительную (местную) систему уравнивания потенциалов согласно 1.7.85.
Характеристики устройств, используемых для защитного автоматического отключения питания, и полное сопротивление цепи замыкания должны обеспечивать автоматическое отключение питания в пределах нормированного времени, достаточного для электробезопасности человека, при замыкании токоведущей части на открытую проводящую часть или защитный проводник.
Если вы в щите ЩВУ выполнили разделение РЕN-проводника и получили систему заземления ТN-C-S и повторно заземлив его подключив к заземляющему устройству вряд ли вы вправе считать заземляющее устройство защитным РЕ проводником делая отвод от него к РЩ в другом месте и используя его в качестве РЕ-проводника. У вас получится какой-то сурогат: участок ВЛИ-ЩВУ-система ТN-C-S; участок РЩ-потребители- то ли система ТТ неправильная (что ближе к истине), то ли система ТN-C-S неправильная.
Расчет срабатывания защитных аппаратов при токах к.з потому и называется расчетом петли фаза-нуль (нейтраль трансформатора), что ведется расчет полных сопротивлений участков цепи электроснабжения и определяется значение тока короткого замыкания на наиболее удаленном электроприемнике, величина которого при замыкании токоведущей части на открытую проводящую часть или защитный РЕ-проводник обеспечит отключение аппарата защиты за время не превышающее требуемое главой 1.7 ПУЭ значение.