Здравствуйте.
Есть здание (жилой дом) с трехфазным воздушным вводом по четырехжильному СИПу до ЩВУ на фасаде.
От этого ЩВУ до РЩ в самом доме проложен так же четырехжильный кабель. А уже от РЩ до однофазных потребителей (естественно розеточные группы, освещение, и т.д.) проложены трехжильные провода.
На данный момент в щит РЩ в доме заведен контур заземления от заземляющего устройства, и там выполнено разделение PEN на PE и N, что неправильно, так как разделение должно выполняться до счетчика.
Вопрос:
1) Возможно ли выполнить заземление PEN-жилы вводного кабеля в ЩВУ до счетчика на уже существующий контур заземления, а в щите РЩ отсоединить от контура N шину (которая станет уже PEN шиной), и присоединить контур заземления к РЕ шине в этом РЩ ?
Таким образом РЕ-жилы проводов к потребителям будут подключены непосредственно к контуру заземления, который в свою очередь объединен с вводным заземленным PEN проводником.
2) Будет ли в этом случае данная схема заземления соответствовать TN-S либо TN-C-S (по сути разница от рис.1.7.1 в ПУЭ (в приложении) будет в том, что РЕN разделен на самом контуре заземления)? Только кабель от ЩВУ до РЩ не пятижильный, а четырехжильный, и уже проложен штробой в стену. Заземляющее устройство территориально находится между ЩВУ и РЩ.
3) Будут ли выполнены условия для срабатывания автоматических выключателей при КЗ на группы потребителей в РЩ при замыкании фазы на заземленный описанным выше образом корпус электроприбора? Ведь правильно разделение PEN шины на PE и N шины выполняется таким образом, что PE шина (а соответственно и РЕ жилы кабелей потребителей) заземлены непосредственно на контур, а N шина подключена перемычкой к РЕ шине. При этом PEN жила питающего кабеля так же сидит на заземленной РЕ шине.
Логически принцип разделения PEN соблюден.
Ведь, это "хуже" случая когда, например, при заземленной (и не разделенной) PEN жиле вводного кабеля запитать электроустановку, имеющую "контакт с землей" * на предположительно большом расстоянии от вводного щита (ведь даже зануление корпуса тогда даст утечку на контур через PEN жилу, что тоже неправильно).
4) Что нужно для оформления, и как происходит сам процесс заземления PEN-проводника на вводе в ЩВУ потребителя в плане взаимоотношений с Облэнерго? Основание для заземления PEN на вводе в здание потребителя - 1.7.94 ПУЭ.
P.S. В приложенной схеме трехфазный потребитель изображен условно - чтобы не усложнять рисунок разрисованными однофазными нагрузками. Но по сути это не меняет дело.
* Контакт с землей - имею ввиду, что при занулении произойдет по сути контакт непосредственно жилы PEN не с изоляцией провода, а со стенами, с полом, с любыми настенными или напольными предметами в здании. Да и просто с землей, если электроприбор с металлическим корпусом установить на улице. А при незануленном корпусе контакт фазы с контактирующим с землей корпусом не даст отключиться автоматическому выключателю.