Автор: DLINN
« : 10 Вересень 2009, 09:31:41  »

Сайт изготовителя www.seatrasformatori.it .
Если надо, могу выслать на мыло чертежи, нагрузочные характеристики и т.п.
Автор: AleksandrPol
« : 09 Вересень 2009, 09:57:04  »

По тех. параметрам производителя возможна длительная работа сухого транса при перегрузе до 40%. но с применением вентиляторов
Какого производителя, какого транса, каких вентиляторов? Ссылка на эту информацию есть?
Автор: DLINN
« : 08 Вересень 2009, 18:02:39  »

По тех. параметрам производителя возможна длительная работа сухого транса при перегрузе до 40%. но с применением вентиляторов
Автор: PrepsuPatha
« : 03 Вересень 2009, 09:51:01  »

Хотел выложить приложение H, но ГОСТ 14209-97 уже выложили полностью
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=next;id=602
Автор: AleksandrPol
« : 03 Вересень 2009, 09:33:12  »

Цитата: Roman3R
Масляные трансформаторы: 
 
перегрузка по току, % 30 45 60 75 100 
длительность перегрузки, мин. 120 80 45 20 10 
 
 Сухие трансформаторы: 
 
перегрузка по току, % 20 30 40 50 60 
длительность перегрузки, мин. 60 45 32 18 5.
Киевэнерго такие перегрузки не согласует!

Масляные тр-ры перегружать в п/а режиме разрешат на 40-50 % (при этом в рабочем они должны быть загружены на 50 - 70 %);
Сухие тр-ры можно перегружать в п/а режиме - на 10 %

Это то что касается расчетных нагрузок по проекту, а в процессе эксплуатации, если ТП абонентская, абонент руководствуясь "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и паспортными данными тр-ров может сам принимать решение о перегрузке последних.

А ДСТУ 3463-96 (ГОСТ 14209-97) (IEC 354-91) если у кого-то есть, поделитесь. Я найти не смог :(
Автор: PrepsuPatha
« : 03 Вересень 2009, 08:51:20  »

Все зависит от схемных решений, ведь можно организовать взаимное резервирование по высокой стороне (питать в случае аварии 2 трансформатора по 1 вводу) на случай вывода из эксплуатации секции шин источника электроснабжения ТП - тогда 4 трансформатора можно питать по 2 вводам от одной секции шин (аналогично решается проблема вывода из эксплуатации одного из питающих кабелей). Как иной случай аварийно-ремонтной ситуации - вывод из эксплуатации 1 из трансформаторов, тогда в работе остаются 3 суммарной мощностью 1200 кВА. По низкой стороне следует распределить нагрузку так, чтобы вывод из эксплуатации любого из трансформаторов сопровождался равномерным распределением нагрузки на 2 или 3 другие (а не перекладывалась суммарная нагрузка на 1 трансформатор).
Допустимое время перегрузки трансформаторов определяется в зависимости от типа и условий эксплуатации по ДСТУ 3463-96 (ГОСТ 14209-97) (IEC 354-91) "Руководство по нагрузке силовых трансформаторов"
Автор: Generator
« : 02 Вересень 2009, 21:31:54  »

Roman3R, спасибо за инфу, ознакомлюсь.
Но всё же меня интересует следующее:
Где гарантия, что на устранение аварии уйдет не более 1,5-2 часа, а возможности отключить часть нагрузок может и не быть.
Ведь в качестве нагрузки могут быть не обязательно АБК, офисные здания и т.п., которые можно частично разгрузить. А могут быть производственные площади с дорогостоящим оборудованием, работающем 24 часа в сутки, продолжительное отключение которого может повлечь намного большие убытки, чем разница в стоимости двух подстанций в 400 и 630кВА.
Надо смотреть конкретный объект, а раз его нет и неизвестно, что будет, трансформаторы лучше взять в номинал (без перегруза) ИМХО.
Автор: Roman3R
« : 02 Вересень 2009, 21:11:30  »

Цитата: Generator
Стесняюсь спросить, на какой период времени можно допустить перегруз транса на 29%, а то и 40% , и на основании какого норматива?
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей .
В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:  
  
 Масляные трансформаторы:  
  
перегрузка по току, % 30 45 60 75 100  
длительность перегрузки, мин. 120 80 45 20 10  
 
 Сухие трансформаторы:  
  
перегрузка по току, % 20 30 40 50 60  
длительность перегрузки, мин. 60 45 32 18 5.  
Автор: Generator
« : 02 Вересень 2009, 21:03:01  »

есть ТУ на мощность 1030 кВт...2 категория
заказчик хочет реконструировать свои старые 2 ТП...какую мощность тр-ров лучше всего принять, если будет 2 ТП по 2 тр-ра?
предварительно принял все по 400 кВА...прав я или нет?
Если вся мощность в 1030кВт должна резервироваться по второй категории, то трансформаторы должны быть мощностью минимум в 630кВА.

Для случая комплектации подстанций трансформаторами 400кВА:
В  "идеале" потребляемая мощность на одну из ТП составит 515 кВт, что соответствует 553,8 кВА (при Соsfi=0,9).
Что произойдет если эту мощность нагрузить на трансформатор в 400кВА? Получим перегруз в 39% =-0.
Автор: Generator
« : 02 Вересень 2009, 20:45:10  »

правильно, на час аварії т-ри будуть перевантажені на 29% (максимум можна 40%)
Стесняюсь спросить, на какой период времени можно допустить перегруз транса на 29%, а то и 40% =-0, и на основании какого норматива?
При перегрузе транса на 30%, либо должна сработать защита по стороне НН, либо транс "накроется медным тазом" ИМХО.

Коллеги, если я не прав прошу меня поправить.
Автор: AleksandrPol
« : 02 Вересень 2009, 14:39:02  »

Цитата: pashket
1030 кВт
нужно учесть косинус фи - посчитать полную мощность.
Автор: pashket
« : 01 Вересень 2009, 20:19:07  »

та заказчик хочет свои старые 2 Тп реконструировать под эту мощность...
Автор: Sergey U.
« : 01 Вересень 2009, 19:33:50  »

Цитата: NeON2K
у него 2 ТП!!!! 2х2
 ??? Непонятно зачем 2-е ТП, это может оппечатка? Достаточно для 2-й категории одну двухтрансформаторную ТП, только 2х1000кВА
Автор: NeON2K
« : 01 Вересень 2009, 19:26:15  »

Цитата: Sergey U.
400+400 выходит 800 кВт, а ни как не 1030 кВт. Если 1030 расчетная мощность ставьте 2х630, а как перспектива?
у него 2 ТП!!!! 2х2
Автор: Sergey U.
« : 01 Вересень 2009, 19:24:41  »

Цитата: pashket
есть ТУ на мощность 1030 кВт...2 категория
Это расчетная мощность или установленная?
Цитата: pashket
предварительно принял все по 400 кВА...прав я или нет?
400+400 выходит 800 кВт, а ни как не 1030 кВт. Если 1030 расчетная мощность ставьте 2х630, а как перспектива?