мощность тр-ров в ТП
« : 01 Вересень 2009, 15:13:33 »
Товарищи!
подскажите...
есть ТУ на мощность 1030 кВт...2 категория
заказчик хочет реконструировать свои старые 2 ТП...какую мощность тр-ров лучше всего принять, если будет 2 ТП по 2 тр-ра?
предварительно принял все по 400 кВА...прав я или нет?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: мощность тр-ров в ТП
« Reply #1 : 01 Вересень 2009, 15:33:13 »
Где-то на форуме было уже . Вроде как должно тебе хватить.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мощность тр-ров в ТП
« Reply #2 : 01 Вересень 2009, 16:23:18 »
правильно, на час аварії т-ри будуть перевантажені на 29% (максимум можна 40%)

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мощность тр-ров в ТП
« Reply #3 : 01 Вересень 2009, 19:24:41 »
Цитата: pashket
есть ТУ на мощность 1030 кВт...2 категория
Это расчетная мощность или установленная?
Цитата: pashket
предварительно принял все по 400 кВА...прав я или нет?
400+400 выходит 800 кВт, а ни как не 1030 кВт. Если 1030 расчетная мощность ставьте 2х630, а как перспектива?
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: мощность тр-ров в ТП
« Reply #4 : 01 Вересень 2009, 19:26:15 »
Цитата: Sergey U.
400+400 выходит 800 кВт, а ни как не 1030 кВт. Если 1030 расчетная мощность ставьте 2х630, а как перспектива?
у него 2 ТП!!!! 2х2
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мощность тр-ров в ТП
« Reply #5 : 01 Вересень 2009, 19:33:50 »
Цитата: NeON2K
у него 2 ТП!!!! 2х2
 ??? Непонятно зачем 2-е ТП, это может оппечатка? Достаточно для 2-й категории одну двухтрансформаторную ТП, только 2х1000кВА
« Останнє редагування: 01 Вересень 2009, 19:37:01 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline pashket

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 20
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мощность тр-ров в ТП
« Reply #6 : 01 Вересень 2009, 20:19:07 »
та заказчик хочет свои старые 2 Тп реконструировать под эту мощность...

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мощность тр-ров в ТП
« Reply #7 : 02 Вересень 2009, 14:39:02 »
Цитата: pashket
1030 кВт
нужно учесть косинус фи - посчитать полную мощность.
Входите тесными вратами

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мощность тр-ров в ТП
« Reply #8 : 02 Вересень 2009, 20:45:10 »
правильно, на час аварії т-ри будуть перевантажені на 29% (максимум можна 40%)
Стесняюсь спросить, на какой период времени можно допустить перегруз транса на 29%, а то и 40% =-0, и на основании какого норматива?
При перегрузе транса на 30%, либо должна сработать защита по стороне НН, либо транс "накроется медным тазом" ИМХО.

Коллеги, если я не прав прошу меня поправить.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мощность тр-ров в ТП
« Reply #9 : 02 Вересень 2009, 21:03:01 »
есть ТУ на мощность 1030 кВт...2 категория
заказчик хочет реконструировать свои старые 2 ТП...какую мощность тр-ров лучше всего принять, если будет 2 ТП по 2 тр-ра?
предварительно принял все по 400 кВА...прав я или нет?
Если вся мощность в 1030кВт должна резервироваться по второй категории, то трансформаторы должны быть мощностью минимум в 630кВА.

Для случая комплектации подстанций трансформаторами 400кВА:
В  "идеале" потребляемая мощность на одну из ТП составит 515 кВт, что соответствует 553,8 кВА (при Соsfi=0,9).
Что произойдет если эту мощность нагрузить на трансформатор в 400кВА? Получим перегруз в 39% =-0.
« Останнє редагування: 02 Вересень 2009, 21:06:01 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мощность тр-ров в ТП
« Reply #10 : 02 Вересень 2009, 21:11:30 »
Цитата: Generator
Стесняюсь спросить, на какой период времени можно допустить перегруз транса на 29%, а то и 40% , и на основании какого норматива?
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей .
В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:  
  
 Масляные трансформаторы:  
  
перегрузка по току, % 30 45 60 75 100  
длительность перегрузки, мин. 120 80 45 20 10  
 
 Сухие трансформаторы:  
  
перегрузка по току, % 20 30 40 50 60  
длительность перегрузки, мин. 60 45 32 18 5.  
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мощность тр-ров в ТП
« Reply #11 : 02 Вересень 2009, 21:31:54 »
Roman3R, спасибо за инфу, ознакомлюсь.
Но всё же меня интересует следующее:
Где гарантия, что на устранение аварии уйдет не более 1,5-2 часа, а возможности отключить часть нагрузок может и не быть.
Ведь в качестве нагрузки могут быть не обязательно АБК, офисные здания и т.п., которые можно частично разгрузить. А могут быть производственные площади с дорогостоящим оборудованием, работающем 24 часа в сутки, продолжительное отключение которого может повлечь намного большие убытки, чем разница в стоимости двух подстанций в 400 и 630кВА.
Надо смотреть конкретный объект, а раз его нет и неизвестно, что будет, трансформаторы лучше взять в номинал (без перегруза) ИМХО.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мощность тр-ров в ТП
« Reply #12 : 03 Вересень 2009, 08:51:20 »
Все зависит от схемных решений, ведь можно организовать взаимное резервирование по высокой стороне (питать в случае аварии 2 трансформатора по 1 вводу) на случай вывода из эксплуатации секции шин источника электроснабжения ТП - тогда 4 трансформатора можно питать по 2 вводам от одной секции шин (аналогично решается проблема вывода из эксплуатации одного из питающих кабелей). Как иной случай аварийно-ремонтной ситуации - вывод из эксплуатации 1 из трансформаторов, тогда в работе остаются 3 суммарной мощностью 1200 кВА. По низкой стороне следует распределить нагрузку так, чтобы вывод из эксплуатации любого из трансформаторов сопровождался равномерным распределением нагрузки на 2 или 3 другие (а не перекладывалась суммарная нагрузка на 1 трансформатор).
Допустимое время перегрузки трансформаторов определяется в зависимости от типа и условий эксплуатации по ДСТУ 3463-96 (ГОСТ 14209-97) (IEC 354-91) "Руководство по нагрузке силовых трансформаторов"

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мощность тр-ров в ТП
« Reply #13 : 03 Вересень 2009, 09:33:12 »
Цитата: Roman3R
Масляные трансформаторы: 
 
перегрузка по току, % 30 45 60 75 100 
длительность перегрузки, мин. 120 80 45 20 10 
 
 Сухие трансформаторы: 
 
перегрузка по току, % 20 30 40 50 60 
длительность перегрузки, мин. 60 45 32 18 5.
Киевэнерго такие перегрузки не согласует!

Масляные тр-ры перегружать в п/а режиме разрешат на 40-50 % (при этом в рабочем они должны быть загружены на 50 - 70 %);
Сухие тр-ры можно перегружать в п/а режиме - на 10 %

Это то что касается расчетных нагрузок по проекту, а в процессе эксплуатации, если ТП абонентская, абонент руководствуясь "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и паспортными данными тр-ров может сам принимать решение о перегрузке последних.

А ДСТУ 3463-96 (ГОСТ 14209-97) (IEC 354-91) если у кого-то есть, поделитесь. Я найти не смог :(
Входите тесными вратами

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мощность тр-ров в ТП
« Reply #14 : 03 Вересень 2009, 09:51:01 »
Хотел выложить приложение H, но ГОСТ 14209-97 уже выложили полностью
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=next;id=602
« Останнє редагування: 03 Вересень 2009, 09:55:56 від PrepsuPatha »

 