Автор: rga
« : 20 Листопад 2012, 16:39:48  »

Если делать переход с обычного на огнестойкий кабель, то даже на фасаде (внутри вообще разговора нет) это не прокатит - в случае пожара, выйдет из строя обычный кабель.
Почему не на вводе в здание? Железная коробка на стенке или в полу.
Автор: Firetuf
« : 20 Листопад 2012, 14:33:18  »

как-то просмотрел эту темку.  :-[
Интересный вопрос - а как действительно выполнять и решать данную ситуацию? Если делать переход с обычного на огнестойкий кабель, то даже на фасаде (внутри вообще разговора нет) это не прокатит - в случае пожара, выйдет из строя обычный кабель. Если это делать на расстоянии от фасада, то как и на каком?
Автор: zema
« : 19 Березень 2012, 16:16:00  »

могу ли я, к примеру, между зданиями бросить общий кабель типа ТППэп 20х2х0,5, на вводе в защищаемое здание выполнить его кроссировку, и после уже использовать огнестойкий кабель?
Недавно столкнулся с такой же проблемой, как мне объяснили в экспертизе: между зданиями обычный кабель - невопрос,   но при вводе в здание -негорючий (или защ. меры) т.к само здание может гореть.
Автор: Raf
« : 19 Березень 2012, 16:07:21  »

Добрый день, уважаемые форумчане.
Сразу прошу прощения, что пишу и по тексту не ссылаюсь на нормативку – некогда. Суть в чем – кабеля системы оповещения о пожаре должны быть типа R30 (30 мин. огнестойкости). С этим, я думаю, согласны все.
Идем далее – здание, где установлен ППКП (пост охраны, дежурного персонала и т.д.), находиться, к примеру, на расстоянии 100 метров от контролируемого объекта. Часть трассы системы оповещения идет в земле (к примеру, первые 50 метров), а часть – воздушка по столбам (опорам). Естественно, что кабель системы оповещения (речь идет, к примеру, о системе СО3, как минимум), прокладывается совместно с кабелями системы сигнализации.
Что получается – могу ли я, к примеру, между зданиями бросить общий кабель типа ТППэп 20х2х0,5, на вводе в защищаемое здание выполнить его кроссировку, и после уже использовать огнестойкий кабель? Нужно ли при прокладке в земле/воздушке бросать огнестойкий кабель? Как к данному решению отнесутся органы госпожнадзора и чем (вернее, как) я могу аргументировать принятое техническое решение?
Заранее спасибо.