Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Червень 2018, 11:51:19  »

andery, Про землю, я имел в виду не ту землю, где проходит существующая ВЛ, а про ту землю, где предполагается прокладка нового участка КЛ. А она может оказаться уже и не застройщика, а чьей-то. И вот с этим "кем-то" и нужно будет увязываться.

В принципе перенос этой ВЛ должен войти в проект "Вынос инженерных сетей за границы застройки". В Киеве Киевнегро на это даже выдает свои тех. требования. правда в 90% случаев это касается кабелей. Но если сети абонентские, то нужно предварительное согласование абонента на подобный вынос.

Если застройщик согласен этот кабель проложить по своей земле, то этот вопрос автоматически отпадает. Но нужно будет выдержать нормативные расстояния от зданий и сооружений.
Автор: andery
« : 15 Червень 2018, 11:24:45  »

самое главное решить вопросы с хозяином ВЛ
ВЛ35кВ проходит по территории застройщика длина 200-250м.
Коммуникаций под ВЛ нет.
Собственник - наверное облэнерго, но надо уточнить. 
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Червень 2018, 10:41:49  »

Можно, почему нет. Сделать кабельную вставку в ВЛ.
Но для этого нужно как минимум:
1) получить согласие хозяина ВЛ.
2) получить ТУ в обле.
3) Уладить вопросы с землей, по которой будет проходить КЛ-35.
4) Сделать проект КЛ ,с установкой 2-х переходов. там тоже могут свои вопросы по существующим инженерным коммуникациям.
5) Сделать проект релейной защиты, и, возможно, пересчитать емкостные токи. Это в свою очередь может потянуть за собой решения по их компенсации. Потому как от кабеля емкостной ток будет сильно больше, чем от ВЛ, и кто знает какая ситуация там на ПС.

В принципе, все возможно, но это относительно хлопотное дело, плюс потребует времени на проектирование.
А по стоимости - смотря сколько метров ВЛ вы захотите перевести в кабель.

В общем так:
самое главное решить вопросы с хозяином ВЛ и с хозяином земли, по которой планируется прокладывать кабель. Если все будет позитивно - идти в обл за ТУ.
Автор: andery
« : 15 Червень 2018, 10:18:13  »

Рядом с проектируємым жилым кварталом проходит ВЛ35кВ которая очень "мешает" проектированию квартала.
Заказчик спрашует, можно ли с ВЛ35кВ сделать КЛ35кВ и насколько это затратно.
Можно ли ВЛ35кВ закопать в землю?

Заранее благодарен за совет.