Автор Тема: Можнло ли с ВЛ 35кВ сделать КЛ35кВ и что для этого надо?  (Прочитано 1347 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Рядом с проектируємым жилым кварталом проходит ВЛ35кВ которая очень "мешает" проектированию квартала.
Заказчик спрашует, можно ли с ВЛ35кВ сделать КЛ35кВ и насколько это затратно.
Можно ли ВЛ35кВ закопать в землю?

Заранее благодарен за совет.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно, почему нет. Сделать кабельную вставку в ВЛ.
Но для этого нужно как минимум:
1) получить согласие хозяина ВЛ.
2) получить ТУ в обле.
3) Уладить вопросы с землей, по которой будет проходить КЛ-35.
4) Сделать проект КЛ ,с установкой 2-х переходов. там тоже могут свои вопросы по существующим инженерным коммуникациям.
5) Сделать проект релейной защиты, и, возможно, пересчитать емкостные токи. Это в свою очередь может потянуть за собой решения по их компенсации. Потому как от кабеля емкостной ток будет сильно больше, чем от ВЛ, и кто знает какая ситуация там на ПС.

В принципе, все возможно, но это относительно хлопотное дело, плюс потребует времени на проектирование.
А по стоимости - смотря сколько метров ВЛ вы захотите перевести в кабель.

В общем так:
самое главное решить вопросы с хозяином ВЛ и с хозяином земли, по которой планируется прокладывать кабель. Если все будет позитивно - идти в обл за ТУ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
самое главное решить вопросы с хозяином ВЛ
ВЛ35кВ проходит по территории застройщика длина 200-250м.
Коммуникаций под ВЛ нет.
Собственник - наверное облэнерго, но надо уточнить. 

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, Про землю, я имел в виду не ту землю, где проходит существующая ВЛ, а про ту землю, где предполагается прокладка нового участка КЛ. А она может оказаться уже и не застройщика, а чьей-то. И вот с этим "кем-то" и нужно будет увязываться.

В принципе перенос этой ВЛ должен войти в проект "Вынос инженерных сетей за границы застройки". В Киеве Киевнегро на это даже выдает свои тех. требования. правда в 90% случаев это касается кабелей. Но если сети абонентские, то нужно предварительное согласование абонента на подобный вынос.

Если застройщик согласен этот кабель проложить по своей земле, то этот вопрос автоматически отпадает. Но нужно будет выдержать нормативные расстояния от зданий и сооружений.