Автор: *Андрей*
« : 01 Червень 2016, 21:45:22  »

grossel, исходя из чего вы выбрали для склада жести светильники с таким ІР? Откуда там пыль и вода? Очень нужно со ссылкой на норматив!
Автор: grossel
« : 31 Травень 2016, 12:41:36  »

Стандартный щит освещения имеет замок или запирающее устройство и очевидно есть или дежурный персонал, или электротехнический оперативно-ремонтный которые имеют доступ к автоматическим выключателям и могут управлять освещением. А посторонним нечего туда лазить..
В мастерских и АБК есть выключатели и неквалифицированный персонал может ими пользоваться и никакой группы допуска по ТБ для этого не нужно.
Автор: Roman3R
« : 31 Травень 2016, 12:38:19  »

Все они должны иметь группу допуска?
В модульних щитках відсутні відкриті струмопровідні частини і група допуску не вимагається . Так можна договоритися до того , щоб керувати освітленням звичайним вимикачем також потрібна група допуску .
Автор: CC19
« : 31 Травень 2016, 11:58:44  »

grossel, я не с претензией, просто хочу разобраться.
Например, есть ремонтная база, на территории которой есть мастерские, АБК, склады под навесом. Управление освещением навеса я предусмотрел со щита освещения. Получается, на территории базы, находится много людей, в том числе и админ персонал, кто-то захочит "полезть" в ЩО. Все они должны иметь группу допуска?
Автор: grossel
« : 31 Травень 2016, 10:49:15  »

Давно уже интересует вопрос, а управлять освещением со щита имеет право, например, уборщица, или только человек с группой допуска?
Так как современные щитки освещения, не имеют открытых токоведущих частей доступных для неквалифицированного персонала (выведены на внешнюю панель только флажки автоматов), то нет необходимости согласно ПТБ иметь группу допуска. При работе же неквалифицированного персонала например с переносным электроинструментом, рабочий должен пройти инструктаж, сдать экзамен и получить ІІ квалификационную группу допуска.
В производственных цехах при большом количестве групповых линий освещения большой нагрузки, управление и осуществляется со щитов освещения тем или иным способом.
И у меня, в рассматриваемом случае в складу жести, нет уборщицы. Погрузочно-разгрузочные работы выполняет обслуживающий персонал, который прошел инструктаж и имеет соответствующую квалификацию по работе с грузоподъемным и другим электрооборудованием.
Автор: Сугор
« : 31 Травень 2016, 10:28:20  »

CC19, по идее уборщится тоже проходит инструктаж по технике безопасности и должна иметь 2 группу допуска
Автор: CC19
« : 31 Травень 2016, 10:25:12  »

оффтоп
Остальное со щитков освещения установленных возле главного входа.
Давно уже интересует вопрос, а управлять освещением со щита имеет право, например, уборщица, или только человек с группой допуска?
Автор: grossel
« : 31 Травень 2016, 09:50:49  »

У меня на чертежах-склад жести (категория Д). Освещение комбинированное: естественное-через двойной верхний проем и искусственное (см. во вложении выше лист 5).
Управление освещением осуществляется, по пожеланию заказчика, вручную: а) наружными светильниками охранного освещения установленными возле входов и внутренними светильниками входов-выключателями установленными внутри возле входов. Остальное со щитков освещения установленных возле главного входа.
Автор: *Андрей*
« : 31 Травень 2016, 08:26:12  »

Проект освещения склада жести без стеллажей- подойдет? 16 Mб, не влезет сюда, поэтому какие листы нужно?
Скину план и узел крепления светильников.
 5.pdf (2445.39 кБ - загружено 34 раз.)
 6.pdf (499.62 кБ - загружено 29 раз.)
 7.pdf (496.7 кБ - загружено 29 раз.)
У меня сейчас похожий обьект. Только производственно-складское помещение. Каким образом вы управляете освещением?
Автор: grossel
« : 14 Лютий 2016, 09:57:56  »

•   при напольном хранении товаров в закрытых складах минимальный уровень освещенности при использовании газоразрядных ламп – 75 лк, при использовании ламп накаливания – 50 лк. Нормативы применимы к складским помещениям с разрядом зрительной работы VІІІб.
В расчетах по требованию эксперта выполнен расчет срабатывания аппартов защиты и взуальный расчет количества светильников. Так сказать, только для этого случая..
Автор: poramokk
« : 13 Лютий 2016, 22:47:16  »

grossel а у тебя в проекте в прилагаемых доках есть еще расчеты, не скинешь? Кстати а если у меня освещение светильниками с ЛЛ, что про них говориться в нормах?
Автор: grossel
« : 13 Лютий 2016, 20:28:15  »

Если у меня на чертежах, то на плане- 75 лк при напольном хранении. Если в нормативке то в ДБНе (СНиПе):
•   при напольном хранении товаров в закрытых складах минимальный уровень освещенности при использовании газоразрядных ламп – 75 лк, при использовании ламп накаливания – 50 лк. Нормативы применимы к складским помещениям с разрядом зрительной работы VШб;
•   при стеллажном хранении товаров в закрытых складах минимальный уровень освещенности при использовании газоразрядных ламп – 200 лк, при использовании ламп накаливания – 100 лк. Нормативы для складских помещений с разрядом зрительной работы VI-1;
•   при выполнении грубых работ (погрузка, разгрузка, сортировка, комплектация, транспортировка) основные осветительные приборы должно обеспечивать не менее 200 лк с газоразрядными светильниками и не менее 200 лк с лампами накаливания внутри помещения;
•   при выполнении грубых работ вне здания допускается уровень освещенности 5 лк;
•   при работе в кладовой и на рампе минимальная освещенность составляет 50 лк.
Автор: Сугор
« : 13 Лютий 2016, 20:01:22  »

Есть ДБН по освещению, там расписаны нормы освещенности для основных типов помещений, если там складов нет, то тогда по разряду зрительных робот. Обычно требуемую освещенность прописывает заказчик в задании на проектировании
Автор: poramokk
« : 13 Лютий 2016, 18:17:29  »

Какая должна быть освещенность склада? нигде не найду!
Автор: poramokk
« : 13 Лютий 2016, 15:45:02  »

проект обалденный! можно все? по ссылочке можешь скинуть куданибудь, это в автокаде?