Автор Тема: Проект внутреннего освещения склада  (Прочитано 6012 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем здравствуйте! Давно не сталкивался с освещение пром. зданий, потому подзабыл все читать время нет нормы по освещению в диалюксе тоже давно не ковырялся(, а проект через два дня нужно отдать! Помогите ребята очень срочно нужно пример проекта внутреннего освещения склада! Или может кто еще поможет с началом, как расчитать и выбрать светильники и их кол-во в складе, по каким нормам? План склада прикрепляю! Заранее, очень благодарен!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
poramokk, а что стелажей на складе не будет? Тип светильника (степень защиты) будет зависеть от условий эксплуатации.
Если стелажей не будет то пойдет примерно такой http://www.ltcompany.com/ru/products/hba/?selected_luminaire=1311000330#1311000330 с стеклом и решеткой (если помещение не взрывоопасное), количество и мощность все равно нужно расчитывать. На глаз можно прикинуть, должно хватить ДЛР250Вт с шагом 6 м и высотой подвеса 6м, если будут стелажи, то и на глаз трудно что-то сказать/
и перезалей картинки в другом формате, неудобно смотреь
« Останнє редагування: 12 Лютий 2016, 18:05:13 від Сугор »

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ок я понял спасибо за ответ!

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
по стелажам на складе ниче не сказано считаю что без них.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проект освещения склада жести без стеллажей- подойдет? 16 Mб, не влезет сюда, поэтому какие листы нужно?
Скину план и узел крепления светильников.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
проект обалденный! можно все? по ссылочке можешь скинуть куданибудь, это в автокаде?
« Останнє редагування: 13 Лютий 2016, 15:49:04 від poramokk »

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая должна быть освещенность склада? нигде не найду!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ДБН по освещению, там расписаны нормы освещенности для основных типов помещений, если там складов нет, то тогда по разряду зрительных робот. Обычно требуемую освещенность прописывает заказчик в задании на проектировании

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если у меня на чертежах, то на плане- 75 лк при напольном хранении. Если в нормативке то в ДБНе (СНиПе):
•   при напольном хранении товаров в закрытых складах минимальный уровень освещенности при использовании газоразрядных ламп – 75 лк, при использовании ламп накаливания – 50 лк. Нормативы применимы к складским помещениям с разрядом зрительной работы VШб;
•   при стеллажном хранении товаров в закрытых складах минимальный уровень освещенности при использовании газоразрядных ламп – 200 лк, при использовании ламп накаливания – 100 лк. Нормативы для складских помещений с разрядом зрительной работы VI-1;
•   при выполнении грубых работ (погрузка, разгрузка, сортировка, комплектация, транспортировка) основные осветительные приборы должно обеспечивать не менее 200 лк с газоразрядными светильниками и не менее 200 лк с лампами накаливания внутри помещения;
•   при выполнении грубых работ вне здания допускается уровень освещенности 5 лк;
•   при работе в кладовой и на рампе минимальная освещенность составляет 50 лк.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel а у тебя в проекте в прилагаемых доках есть еще расчеты, не скинешь? Кстати а если у меня освещение светильниками с ЛЛ, что про них говориться в нормах?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
•   при напольном хранении товаров в закрытых складах минимальный уровень освещенности при использовании газоразрядных ламп – 75 лк, при использовании ламп накаливания – 50 лк. Нормативы применимы к складским помещениям с разрядом зрительной работы VІІІб.
В расчетах по требованию эксперта выполнен расчет срабатывания аппартов защиты и взуальный расчет количества светильников. Так сказать, только для этого случая..
« Останнє редагування: 15 Лютий 2016, 09:34:57 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проект освещения склада жести без стеллажей- подойдет? 16 Mб, не влезет сюда, поэтому какие листы нужно?
Скину план и узел крепления светильников.
 5.pdf (2445.39 кБ - загружено 34 раз.)
 6.pdf (499.62 кБ - загружено 29 раз.)
 7.pdf (496.7 кБ - загружено 29 раз.)
У меня сейчас похожий обьект. Только производственно-складское помещение. Каким образом вы управляете освещением?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня на чертежах-склад жести (категория Д). Освещение комбинированное: естественное-через двойной верхний проем и искусственное (см. во вложении выше лист 5).
Управление освещением осуществляется, по пожеланию заказчика, вручную: а) наружными светильниками охранного освещения установленными возле входов и внутренними светильниками входов-выключателями установленными внутри возле входов. Остальное со щитков освещения установленных возле главного входа.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
оффтоп
Остальное со щитков освещения установленных возле главного входа.
Давно уже интересует вопрос, а управлять освещением со щита имеет право, например, уборщица, или только человек с группой допуска?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, по идее уборщится тоже проходит инструктаж по технике безопасности и должна иметь 2 группу допуска

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.