Автор: Сугор
« : 06 Серпень 2020, 18:32:18  »

полный ток указан 311 А
Согласно табл.1.3.7 доп.ток  АВВГ 4х185 с учетом прим. 354А
потребитель компрессор
компрессоры работают в повторно-кратковременном режиме с ПВ 60 (максимум), т.е. к нему можно применить коэф. 0,77
с "мягким" стартом в три ступени по 50 кВт каждая
а можно ссылку? просто интересно, никогда не видел, обычно используют "звезда-треугольник" либо частотник
Автор: my_move
« : 06 Серпень 2020, 13:38:45  »

В какой комбинации больше жизни?
Длина линии от ТП до цеха метров пятьдесят, прокладка в земле, земля, увы, почти из одного грязного песка, тр-р ТМ 1000 кВА, потребитель компрессор с "мягким" стартом в три ступени по 50 кВт каждая (полный ток указан 311 А).