Автор Тема: 3(ВБбШвнг 4х120) или 4(ВБбШвнг 1х300)?  (Прочитано 6183 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В какой комбинации больше жизни?
Длина линии от ТП до цеха метров пятьдесят, прокладка в земле, земля, увы, почти из одного грязного песка, тр-р ТМ 1000 кВА, потребитель компрессор с "мягким" стартом в три ступени по 50 кВт каждая (полный ток указан 311 А).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3(ВБбШвнг 4х120) или 4(ВБбШвнг 1х300)?
« Reply #1 : 06 Серпень 2020, 18:32:18 »
полный ток указан 311 А
Согласно табл.1.3.7 доп.ток  АВВГ 4х185 с учетом прим. 354А
потребитель компрессор
компрессоры работают в повторно-кратковременном режиме с ПВ 60 (максимум), т.е. к нему можно применить коэф. 0,77
с "мягким" стартом в три ступени по 50 кВт каждая
а можно ссылку? просто интересно, никогда не видел, обычно используют "звезда-треугольник" либо частотник

 