Автор: alexd767
« : 22 Лютий 2020, 14:33:33  »

где это прописано я не нашел м он мне сказать не смог
ПУЕ

Кто может объясни почему? Или может я не правильно считаю?
Считаете правильно. Я уже писал у Вас проблема в испытательной колодке. Проще говоря если ее изьять из схемы и включить все напрямую то все зароботает. В ней выкорочены токовые цепи трансформаторов тока.
Автор: yurets12
« : 18 Лютий 2020, 18:09:49  »

Перемычек и закороток на счётчик нет. Осталась ещё одна клеммная колодка, но до нее доступа сейчас нет.
Автор: yurets12
« : 18 Лютий 2020, 18:08:07  »

Вообще подыму тему. Приезжал сегодня представитель для ввод учёта. Для этого мы ему должны были создать нагрузку не менее 5% от вторичных токов трансформатора тока ( где это прописано я не нашел м он мне сказать не смог) не сложными математическими подсчётам мы создали нагрузку в размере 70 А по низкой стороне на трансформаторе, что должно соответствовать 2.8 А по высокой и 0,28 А на трансформаторе тока. Но на счётчик почему-то приходит 0.028 А. По всем 3м фазам.
Для расчета данные. Трансформатор 10кВ/0,4 кВ трансформатор тока 50/5  с бирки. Учёт выполняется по высокой стороне.
Кто может объясни почему? Или может я не правильно считаю? Спасибо
Автор: alexd767
« : 01 Лютий 2020, 12:42:36  »

Если бы были не сняты то наверное бы и показаний не каких вообще не было.
Вы не правы показания при закороченных перемычках будут но на много меньше. А если смотреть на Вашу второую фотографию то короме закороченных перемычек там еще и винты не выкручены которые замыкают токовые цепи. Категорически против таких испытательных колодок в коммерческом учете.
Автор: yurets12
« : 16 Січень 2020, 15:17:28  »

Если бы были не сняты то наверное бы и показаний не каких вообще не было. Да сняты. 
Автор: rooobert
« : 16 Січень 2020, 15:16:02  »

так а почему вы вообще смотрите на показания учета по 10 кВ, когда потребляете по 0.4 кВ  :wacko: :wacko:
Автор: Shturman
« : 16 Січень 2020, 09:08:21  »

Перемычки на испытательной колодке на токовых цепях я надеюсь, что сняты?
Может быть такая погрешность что транс стоит в недогрузе и трансформаторы тока не видят такие минимальные значения
как вариант может быть
Автор: yurets12
« : 16 Січень 2020, 08:56:38  »

Вот все что есть. Сейчас все опломбировано https://drive.google.com/file/d/1kwqQ-wfAN_rf-Mwu326wQHfYp9ghk1lo/view?usp=drivesdk 
https://drive.google.com/file/d/1kwy_mkf-CsI3biWkg7EdApCarAx5kRTx/view?usp=drivesdk

Может быть такая погрешность что транс стоит в недогрузе и трансформаторы тока не видят такие минимальные значения. Класс точности 0,5s, 2.0 вродебы
Автор: Shturman
« : 16 Січень 2020, 08:27:07  »

С учётом того что вы написали, то получается что потребление 7000 кВт*ч это близко к истине. Где -то косяк сейчас по 10 кВ. Может неправильно подключены ТТ. Хотя электронные счетчики сейчас выдают ошибку при неправильном подключении. Если бы вы выложили подробные фото по которым можно было проследить как подключены цепи учёта (трансформаторы тока, напряжения, испытательная колодка счетчика)
Автор: yurets12
« : 16 Січень 2020, 07:49:51  »

5 конвекторов 2 кВт включены круглосуточно. 2 сервера 3 помещения с освещением. 6 днат 400 горят с 15 до 7ⁿⁿ + что то не учтеное. 10 кВт  взято по среднему за прошлый месяц, с показанием 7000 квт +- когда больше когда меньше это было с учётом по 0.4 кВ
Автор: CC19
« : 15 Січень 2020, 22:52:36  »

Нагрузка на КТП была и есть на нынешнее время около 10 кВт не семиричная обогрев освещение
10кВт - це максимальна, чи середньо-потолочна?
10кВтх24годх30днів=7200кВт*год за місяць. Мало віриться в те, що Ви споживали цілодобово 10кВт (враховуючи освітлення, яке не працює вдень).
Автор: yurets12
« : 15 Січень 2020, 22:43:43  »

По-моему 300/5 но сейчас стоит другой счётчик
Автор: Shturman
« : 15 Січень 2020, 22:29:40  »

А когда учет был по 0,4 кВ, то какой коефициент имели ТТ?
Автор: yurets12
« : 15 Січень 2020, 22:04:37  »

Да так. Когда другой счётчик стоял на КТП 160 ква (вместо него поставили  630 и учёт по 10 кВ)и учёт был по 0.4 кВ потребление получалось 7000 кВт в месяц  а сейчас 720 за 24 дня и до конца месяца будет около 1000 кВт. Почему такая разница. Потребитель точно такой же.
Автор: Shturman
« : 15 Січень 2020, 21:49:40  »

я так понимаю что это показания в начале и в конце месяца? 
В начале месяца показатель был 1.153*1000=1153 кВт*ч
В конце месяца показатель был 1,873*1000=1873 кВт*ч. Где 1000 это ваш коефициент 10000/100 *50/5=1000
За месяц вы спалили 1873-1153=720 кВт*ч. Вроде так. НЕ?