Автор: yurets12
« : 18 Лютий 2020, 18:08:07 »
Вообще подыму тему. Приезжал сегодня представитель для ввод учёта. Для этого мы ему должны были создать нагрузку не менее 5% от вторичных токов трансформатора тока ( где это прописано я не нашел м он мне сказать не смог) не сложными математическими подсчётам мы создали нагрузку в размере 70 А по низкой стороне на трансформаторе, что должно соответствовать 2.8 А по высокой и 0,28 А на трансформаторе тока. Но на счётчик почему-то приходит 0.028 А. По всем 3м фазам.
Для расчета данные. Трансформатор 10кВ/0,4 кВ трансформатор тока 50/5 с бирки. Учёт выполняется по высокой стороне.
Кто может объясни почему? Или может я не правильно считаю? Спасибо