Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Ahead
« : 18 Листопад 2016, 08:55:59  »

Не скажу про сухопутные системы, а на судах такой подход применяется. Есть выделенная группа приводов с самозапуском
Но тут есть один нюанс: при кратковременном перерыве питания ЭДС двигателя не спадает мгновенно, а потому при быстром повторном подключении есть вероятность включения двигателя на напряжение до 1,8 номинального.
Поэтому повторное подключение выполняется с выдержкой времени не менее 0,5 с, при этом пусковой ток, для отстройки от ложных срабатываний ЭМ расцепителя, принимают 1,2 - 1,4 обычного пуска
Автор: Кравченко
« : 16 Листопад 2016, 21:36:07  »

доброго времени суток,
товарищи проектировщики, подскажите пожалуйста есть ли запрет в нормативных актах на такое действие - необходимо добавить механическую задержку по времени на отключение насоса (например доп приставкой на пускатель). Задержка нужна т.к. при безтоковой паузе 1-2сек, во время переключения АВР (проблемы с питанием), происходит отключение двигателя насоса подпитки парового котла. После появления напряжения обсл персонал не успевает включить насос и падает уровень воды ниже требуемого.