Автор Тема: задержка на отключение насосов  (Прочитано 1104 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Кравченко

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
доброго времени суток,
товарищи проектировщики, подскажите пожалуйста есть ли запрет в нормативных актах на такое действие - необходимо добавить механическую задержку по времени на отключение насоса (например доп приставкой на пускатель). Задержка нужна т.к. при безтоковой паузе 1-2сек, во время переключения АВР (проблемы с питанием), происходит отключение двигателя насоса подпитки парового котла. После появления напряжения обсл персонал не успевает включить насос и падает уровень воды ниже требуемого.

Offline Ahead

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Maritime Installations
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: задержка на отключение насосов
« Reply #1 : 18 Листопад 2016, 08:55:59 »
Не скажу про сухопутные системы, а на судах такой подход применяется. Есть выделенная группа приводов с самозапуском
Но тут есть один нюанс: при кратковременном перерыве питания ЭДС двигателя не спадает мгновенно, а потому при быстром повторном подключении есть вероятность включения двигателя на напряжение до 1,8 номинального.
Поэтому повторное подключение выполняется с выдержкой времени не менее 0,5 с, при этом пусковой ток, для отстройки от ложных срабатываний ЭМ расцепителя, принимают 1,2 - 1,4 обычного пуска
« Останнє редагування: 29 Листопад 2016, 01:26:35 від Ahead »
Проектирование судовых электроустановок
Maritime electrical installations design

 