Не скажу про сухопутные системы, а на судах такой подход применяется. Есть выделенная группа приводов с самозапуском
Но тут есть один нюанс: при кратковременном перерыве питания ЭДС двигателя не спадает мгновенно, а потому при быстром повторном подключении есть вероятность включения двигателя на напряжение до 1,8 номинального.
Поэтому повторное подключение выполняется с выдержкой времени не менее 0,5 с, при этом пусковой ток, для отстройки от ложных срабатываний ЭМ расцепителя, принимают 1,2 - 1,4 обычного пуска