Автор: elecvit
« : 15 Квітень 2010, 22:10:34 »Посмотри руководство на Altistart-48, с.33, у Шнейдера реализована готовая схема каскадного пускаhttp://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=myfiles;u=4213
marat, а в чём проблема? собери щиток на контакторах и реле времени с возможностью ручного и автоматического режимов.... появится напряжение на шинах, реле времени сек. через 20даст команду на 1й МП и 2е РВ. РВ№2 даст команду на второй МП (в режиме авт-й работы). А если у тебя УПП одна на 2 насоса, то ещё проще....Спасибо за совет,
да еще и под воздействием пусковых токов двигателейиспользую устройство плавного пуска, которое гасит пусковые токи
Не делать нулевую защиту в схемах управления насосовЕсли дизель запускается на холостом ходу, то вариант рассмотреть можно, ну а если дизель запускать под нагрузкой, да еще и под воздействием пусковых токов двигателей, то прогнозировать результат сложно . Кроме того, в зависимости от мощности ДЭС следует проверить возможность одновременного запуска двух двигателей.
нужно автоматическое повторное включениеНе делать нулевую защиту в схемах управления насосов , контакт пуска останется замкнут при исчезновении напряжения , при возобновлении питания произойдет самозапуск .
автоматический запустить двигателиТогда, скорее всего, вас интересует АВР, а не АПВ