Автор Тема: автоматическое повторное включение  (Прочитано 2875 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

marat

  • Гість
всем привет!
нужен совет, ситуация такая, есть два ввода (ТП, ДЭС) при проподания напряжения от ТП подключается ДЭС, время завода станций 7-15сек т.е. на это время обесточивается насосная станция. задача такова, нужно после появления напруги автоматический запустить двигатели (двигатели насосов 2 по 90кВт).
P.S. я думаю применить блок каскадного самозапуска!?
       может у кого-нибудь есть подобные схемы, прошу откликнутся, заранее благодарю!

« Останнє редагування: 26 Березень 2010, 09:04:41 від marat »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: marat
автоматический запустить двигатели
Тогда, скорее всего, вас интересует АВР, а не АПВ

marat

  • Гість
с помощью АВР запустится ДЭС,
при пропаданий напруги двигатели отключатся и чтоб запустить их (по простой схеме) нужно нажать на кнопку, чтобы избежать этого нужно автоматическое повторное включение
« Останнє редагування: 26 Березень 2010, 09:04:26 від marat »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: marat
нужно автоматическое повторное включение
Не делать нулевую защиту в схемах управления насосов , контакт пуска останется замкнут при исчезновении напряжения , при возобновлении питания произойдет самозапуск .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Не делать нулевую защиту в схемах управления насосов
Если дизель запускается на холостом ходу, то вариант рассмотреть можно, ну а если дизель запускать под нагрузкой, да еще и под воздействием пусковых токов двигателей, то прогнозировать результат сложно  :). Кроме того, в зависимости от мощности ДЭС следует проверить возможность одновременного запуска двух двигателей.

marat

  • Гість
Цитата: PrepsuPatha
да еще и под воздействием пусковых токов двигателей
использую устройство плавного пуска, которое гасит пусковые токи

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
marat, а в чём проблема? собери щиток на контакторах и реле времени с возможностью ручного и автоматического режимов.... появится напряжение на шинах, реле времени сек. через 20даст команду на 1й МП и 2е РВ. РВ№2 даст команду на второй МП (в режиме авт-й работы). А если у тебя УПП одна на 2 насоса, то ещё проще....
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

marat

  • Гість
marat, а в чём проблема? собери щиток на контакторах и реле времени с возможностью ручного и автоматического режимов.... появится напряжение на шинах, реле времени сек. через 20даст команду на 1й МП и 2е РВ. РВ№2 даст команду на второй МП (в режиме авт-й работы). А если у тебя УПП одна на 2 насоса, то ещё проще....
Спасибо за совет,
конечно это тоже вариант, но вопрос решился сам собой,
устройство плавного пуска выполняет это условие.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
marat, в данном случае (при данных мощностях) советовал бы использовать частотные преобразователи. Было несколько случаев, когда плавный пуск не справлялся и вынуждены были ставить ЧП

elecvit

  • Гість
Посмотри руководство на Altistart-48, с.33, у Шнейдера реализована готовая схема каскадного пускаhttp://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=myfiles;u=4213

 