Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: aleks
« : 03 Жовтень 2008, 13:54:25  »

скорее всего придется ставить щиток с контакторами в 6-м помещении. схему сваляю свою да и все.  :)
Автор: owl
« : 03 Жовтень 2008, 12:52:08  »

делал проект освещения с выносным пультом проект прилагается
Автор: Electro2
« : 18 Вересень 2008, 09:31:09  »

andery, отвечу так - Я НЕЗНАЮ КАК ИДЕТ ЗАПИТКА ШКАФОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ.
Есть два варианта - первый - все помещения запитываются по силе с 6-того, тогда вы правы и рационально установить контакторы в 6-том помещении, и второй - помещения по силе запитываются откуда-то, причем не шлейфом а каждое в отдельности, тогда проще проложить всего несколько проводков цепей управления, чем гонять силовые кабели из одного в другое.
Автор: andery
« : 17 Вересень 2008, 10:35:31  »

Electro2,
зачем в каждом помещении щиток? Нельзя ли установить щит с контакторами тока в 6-м помещении?
ИМХО ваше предложение нерационально или я не доконца в нем разобрался...
Автор: Electro2
« : 17 Вересень 2008, 09:01:22  »

Ставь в каждом из пяти помещений такой щит - вводной автомат, затем пускатель катушку которого и НО контакт выводишь на клеммы, затем распредка.
В 6-том помещении ставь манюсенький пультик в котором поставь вводной автоматик и 6 сдвоенных кнопок с подсветкой (типа пуск-стоп), выведи все на клемы и подключи кнопки к остальным щиткам.
Вот и получищь дистанционное управление светом в помещениях
P.S. На щитках в помещениях можешь добавить лампочку "ВКЛЮЧЕНО".
Готовых коробков для таково не найдешь, или придеться ставить на каждое помещение свой отдельный коробок.
Лучше рисуй все сам или заказывай на ближайшем заводике где НКУ собирают.
P.P.S. Можешь заказать у меня в Харькове, сделаю с учетом всех ваших пожеланий :)
Автор: Kirlos
« : 17 Вересень 2008, 08:09:03  »

Цитата: SKlim
У АП-50, например,  в паспорте написано что допускает включение-отключение до 6 раз, по-моему в сутки.
данные из каталога ИЭК на автомат ВА 47-29:
Электрическая износостойкость, циклов включения/отключения (В-О), не менее - 6000
Механическая износостойкость, циклов, не менее - 20000
далее делайте выводы сами, стоит ли морочить голову с контакторами.....
Автор: SKlim
« : 16 Вересень 2008, 16:59:35  »

Если управление будет осуществляться постоянно, например, с поста охраны, диспетчерской - есть смысл заморачиватся с кнопками  и пускателями. Если раз в месяц придется отключить может быть - автоматом запросто. У АП-50, например,  в паспорте написано что допускает включение-отключение до 6 раз, по-моему в сутки.
Автор: andery
« : 16 Вересень 2008, 16:55:17  »

ну тогда на каждое помещение - контактор - а контактор связать с простым выключателем.
5 контакторов, 5 выключателей....
Автор: aleks
« : 16 Вересень 2008, 16:46:24  »

Kirlos, все правильно, единственное, что необходимо предусмотреть возможность отключения помещений из 6-го. возможно, часто придется отключать, а автоматами это делать не лучшее решение, как по мне...
Автор: Kirlos
« : 16 Вересень 2008, 16:27:32  »

Цитата: aleks
управление сведется к простому: нажал кнопку - появилось напряжение в определенном помещение, нажал другую кнопку - пропало   и так для каждого помещения. в помещения поставлю выключатель на освещение. пока такая ситуация
а в чём собственно будет заключаться управление дистанционное и зачем оно нужно если в каждом помещении будет свой выключатель? получаеться что просто в "6м" помещении будет стоять групповой щиток для 5 других. Если я не прав или что то не понял, поправьте
Автор: Torro
« : 16 Вересень 2008, 16:03:57  »

Лучше разработать схему самому, а по количеству модулей выбрать щиток (их выбор большой и под любое количество модулей). А чтобы заказчик не бегал по всей Украине, надо следить за тем, какие щиты предлагают местные фирмы. Щиток выбирай с небольшим запасом - вдруг захотят что-то добавить.
Автор: 3oloS
« : 16 Вересень 2008, 15:44:27  »

посмотри ящик упр.осв ЯУО96
http://www.acko.ua/products/?item_id=233
но в бумажном каталоге поболе информации: 3 типа ящиков+схемы управления
Автор: мадо
« : 16 Вересень 2008, 15:16:12  »

Если хоч через кнопки подключи через Электромагнитные пускатели ПМЛ-1220Д Б.  http://www.tehnokabel.com.ua/magn.shtml

Хотя, чесо говоря не могу понять зачем это надо ???
Автор: aleks
« : 16 Вересень 2008, 15:02:59  »

5 отдельных помещений, в которых будет пару светильников и пару розеток (может одна). функционально еще сам точно не знаю, что там будет. нужно просто дистанциооноо выключать/включать там свет и розетки. думаю розетки и освещение каждого помещения организовывать в одну группу.
управление сведется к простому: нажал кнопку - появилось напряжение в определенном помещение, нажал другую кнопку - пропало  :) и так для каждого помещения. в помещения поставлю выключатель на освещение. пока такая ситуация
Автор: Kirlos
« : 16 Вересень 2008, 14:47:04  »

а поподробнее, что за помещения, назначение, размер, как именно нужно управлять освещением в них?