всем приятного время суток :)
нуждаюсь в совете.
есть 5 помещений, питание которых управляется из 6-го.
соответственно, необходим щит (шкаф) управления, который будет устанавливаться в 6-м помещении.
как лучше поступить в даной ситуации:
- поискать готовое решение у производителей (если кто знает - подскажите где искать  :-[)
- разработать схему самому и заказать индивидуальный шкаф (если кто имеет опыт раскажите)
?
спс

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: шкаф для управления освещением
« Reply #1 : 16 Вересень 2008, 14:47:04 »
а поподробнее, что за помещения, назначение, размер, как именно нужно управлять освещением в них?

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: шкаф для управления освещением
« Reply #2 : 16 Вересень 2008, 15:02:59 »
5 отдельных помещений, в которых будет пару светильников и пару розеток (может одна). функционально еще сам точно не знаю, что там будет. нужно просто дистанциооноо выключать/включать там свет и розетки. думаю розетки и освещение каждого помещения организовывать в одну группу.
управление сведется к простому: нажал кнопку - появилось напряжение в определенном помещение, нажал другую кнопку - пропало  :) и так для каждого помещения. в помещения поставлю выключатель на освещение. пока такая ситуация

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: шкаф для управления освещением
« Reply #3 : 16 Вересень 2008, 15:16:12 »
Если хоч через кнопки подключи через Электромагнитные пускатели ПМЛ-1220Д Б.  http://www.tehnokabel.com.ua/magn.shtml

Хотя, чесо говоря не могу понять зачем это надо ???
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: шкаф для управления освещением
« Reply #4 : 16 Вересень 2008, 15:44:27 »
посмотри ящик упр.осв ЯУО96
http://www.acko.ua/products/?item_id=233
но в бумажном каталоге поболе информации: 3 типа ящиков+схемы управления

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: шкаф для управления освещением
« Reply #5 : 16 Вересень 2008, 16:03:57 »
Лучше разработать схему самому, а по количеству модулей выбрать щиток (их выбор большой и под любое количество модулей). А чтобы заказчик не бегал по всей Украине, надо следить за тем, какие щиты предлагают местные фирмы. Щиток выбирай с небольшим запасом - вдруг захотят что-то добавить.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: шкаф для управления освещением
« Reply #6 : 16 Вересень 2008, 16:27:32 »
Цитата: aleks
управление сведется к простому: нажал кнопку - появилось напряжение в определенном помещение, нажал другую кнопку - пропало   и так для каждого помещения. в помещения поставлю выключатель на освещение. пока такая ситуация
а в чём собственно будет заключаться управление дистанционное и зачем оно нужно если в каждом помещении будет свой выключатель? получаеться что просто в "6м" помещении будет стоять групповой щиток для 5 других. Если я не прав или что то не понял, поправьте

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: шкаф для управления освещением
« Reply #7 : 16 Вересень 2008, 16:46:24 »
Kirlos, все правильно, единственное, что необходимо предусмотреть возможность отключения помещений из 6-го. возможно, часто придется отключать, а автоматами это делать не лучшее решение, как по мне...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: шкаф для управления освещением
« Reply #8 : 16 Вересень 2008, 16:55:17 »
ну тогда на каждое помещение - контактор - а контактор связать с простым выключателем.
5 контакторов, 5 выключателей....

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: шкаф для управления освещением
« Reply #9 : 16 Вересень 2008, 16:59:35 »
Если управление будет осуществляться постоянно, например, с поста охраны, диспетчерской - есть смысл заморачиватся с кнопками  и пускателями. Если раз в месяц придется отключить может быть - автоматом запросто. У АП-50, например,  в паспорте написано что допускает включение-отключение до 6 раз, по-моему в сутки.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: шкаф для управления освещением
« Reply #10 : 17 Вересень 2008, 08:09:03 »
Цитата: SKlim
У АП-50, например,  в паспорте написано что допускает включение-отключение до 6 раз, по-моему в сутки.
данные из каталога ИЭК на автомат ВА 47-29:
Электрическая износостойкость, циклов включения/отключения (В-О), не менее - 6000
Механическая износостойкость, циклов, не менее - 20000
далее делайте выводы сами, стоит ли морочить голову с контакторами.....

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: шкаф для управления освещением
« Reply #11 : 17 Вересень 2008, 09:01:22 »
Ставь в каждом из пяти помещений такой щит - вводной автомат, затем пускатель катушку которого и НО контакт выводишь на клеммы, затем распредка.
В 6-том помещении ставь манюсенький пультик в котором поставь вводной автоматик и 6 сдвоенных кнопок с подсветкой (типа пуск-стоп), выведи все на клемы и подключи кнопки к остальным щиткам.
Вот и получищь дистанционное управление светом в помещениях
P.S. На щитках в помещениях можешь добавить лампочку "ВКЛЮЧЕНО".
Готовых коробков для таково не найдешь, или придеться ставить на каждое помещение свой отдельный коробок.
Лучше рисуй все сам или заказывай на ближайшем заводике где НКУ собирают.
P.P.S. Можешь заказать у меня в Харькове, сделаю с учетом всех ваших пожеланий :)
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: шкаф для управления освещением
« Reply #12 : 17 Вересень 2008, 10:35:31 »
Electro2,
зачем в каждом помещении щиток? Нельзя ли установить щит с контакторами тока в 6-м помещении?
ИМХО ваше предложение нерационально или я не доконца в нем разобрался...

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: шкаф для управления освещением
« Reply #13 : 18 Вересень 2008, 09:31:09 »
andery, отвечу так - Я НЕЗНАЮ КАК ИДЕТ ЗАПИТКА ШКАФОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ.
Есть два варианта - первый - все помещения запитываются по силе с 6-того, тогда вы правы и рационально установить контакторы в 6-том помещении, и второй - помещения по силе запитываются откуда-то, причем не шлейфом а каждое в отдельности, тогда проще проложить всего несколько проводков цепей управления, чем гонять силовые кабели из одного в другое.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: шкаф для управления освещением
« Reply #14 : 03 Жовтень 2008, 12:52:08 »
делал проект освещения с выносным пультом проект прилагается