Автор Тема: Вогнестійкі розподільчі коробки  (Прочитано 19830 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Profy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
BookWar, испытния проводились на предмет Р30, а не Е30, разницы. Так, что
в протоколах испытаний
Скорей всего не каб. вводы, а последствия высокой темп-ры на торцы кабелей.
Анодирование..., крышка во время испытаний была закрыта, так? А вот "наружные боковушки "потускнели".

А под крышкой другая температура? Сухо и комфортно :thumbsup:

Offline Kosian

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У мня тож трабл с входом на сайт Иста-Ситал. Данные ввел, а толку нет.
Уважаемые форумчане, если не затруднит, подскажите есть ли огнестойкие коробки с большим к-вом клем, т.е. ситуация у мня такая:
КПП отдельно стоящее здание, там ППКП и еще 4 здания подлежащие защите СПС. Хотелось бы бросить JE-H(St)H BD FE180/E30 nx2x0,8
(n - приблизительно 14) по забору в лотке и делать в нужных местах ответвления. Как быть?
Заранее спасибо.

Offline Profy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
От анодирования вообще ни чего не должно было остаться.
Об аннодировании судить не могу, не знаю. Поэтому вопрос 1 пропустила. В 3 шла речь о деформации. Толщина метала лотка и коробки отличается в пользу коробок
К сожалению, толщины металла не заню. Судя по всему Вы знаете? Какая?

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У мня тож трабл с входом на сайт Иста-Ситал. Данные ввел, а толку нет.
Уважаемые форумчане, если не затруднит, подскажите есть ли огнестойкие коробки с большим к-вом клем, т.е. ситуация у мня такая:
КПП отдельно стоящее здание, там ППКП и еще 4 здания подлежащие защите СПС. Хотелось бы бросить JE-H(St)H BD FE180/E30 nx2x0,8
(n - приблизительно 14) по забору в лотке и делать в нужных местах ответвления. Как быть?
Заранее спасибо.
А кто заставляет "раскусывать" весь кабель? Снял кусочек оболочки, раскусил нужное количество жил, и пошел себе кабель дальше. Тут главное чтобы радиус изгиба кабеля с размерами коробки совпадал.

Offline Profy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
У мня тож трабл с входом на сайт Иста-Ситал. Данные ввел, а толку нет.
Уважаемые форумчане, если не затруднит, подскажите есть ли огнестойкие коробки с большим к-вом клем, т.е. ситуация у мня такая:
КПП отдельно стоящее здание, там ППКП и еще 4 здания подлежащие защите СПС. Хотелось бы бросить JE-H(St)H BD FE180/E30 nx2x0,8
(n - приблизительно 14) по забору в лотке и делать в нужных местах ответвления. Как быть?
Заранее спасибо.
Есть на 15 и 24 клем.

Offline Kosian

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BookWar, во 2-е из 4-х зданий мне нужно завести 4 шлейфа.
Profy, выложить можете (паспорт, цена)?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BookWar, смиренно прошу прощения, бес попутал с никами  :) С Вашего позволения продолжу
3. Не согласен. Смотри фото испытания Е30 в ВЦ "Тест" лотков 1,5 мм в цинке.
    На фото очень хорошо видно, как обгорает цинк.
    От анодирования вообще ни чего не должно было остаться.
.
Оцинкование и анодирование несколько различные процессы. 
Деформация лотка и предполагаемая деформация коробки - от не знания "Сопротивления материалов", Сопромат по народному.
Отсюда - учим букварь, прежде чем подобное постить.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Profy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
2. Коробка и крышка не имеют заземления.
- сначала нужно разобраться, а потом пургу подымать. На сколько мне известно, эта коробка, в отличии от Hensel, и аналогичных, заявлялась, да и в паспорте указано, "не предназначена в силовом низковольтном оборудовании, то есть до 1 кВ, а только для наднизької (в народе слаботочка). Но это пусть Вам производитель лучше просвещает.



На фотографии видно, что при испытании использовался кабель неизвестной марки 2х1,5    0,6/1 кВ.
Это слаботочный кабель?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 326
  • -Receive: 866
  • Повідомлень: 6 554
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К сожалению, толщины металла не заню. Судя по всему Вы знаете? Какая?
1,3мм
« Останнє редагування: 02 Лютий 2012, 14:05:59 від rga »

Offline Profy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
К сожалению, толщины металла не заню. Судя по всему Вы знаете? Какая?
1,3мм
Огнестойкий лоток 1,5 мм.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На фотографии видно, что при испытании использовался кабель неизвестной марки 2х1,5    0,6/1 кВ.
Это слаботочный кабель?
Чё значит "слаботочный кабель"??
Послушайте уважаемый, Вы случаем не менеджер по продвижению коробок Hensel на нищий рынок Украины? :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 326
  • -Receive: 866
  • Повідомлень: 6 554
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
- сначала нужно разобраться, а потом пургу подымать. На сколько мне известно, эта коробка, в отличии от Hensel, и аналогичных, заявлялась, да и в паспорте указано, "не предназначена в силовом низковольтном оборудовании, то есть до 1 кВ, а только для наднизької (в народе слаботочка). Но это пусть Вам производитель лучше просвещает.
Из паспорта:
2.1 Блоки комутації пожежостійкі БКП (надалі-БКП) застосовуються в системах оповіщення про пожежу, системах пожежної сигналізації і забезпечують функціонування устаткування під час виконання пожежно-рятувальних робіт протягом 30 хв.

Оповенщеие - до 100 вольт, АПС - 24В

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 326
  • -Receive: 866
  • Повідомлень: 6 554
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Огнестойкий лоток 1,5 мм.
На длинах лотка деформация будет принципиально выше

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, не изводите себя, я умоляю  :D

парень с Сопроматом не дружит, да ваще не знаком.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как утвердал Рэй Брэдбери 451 градус по Фаренгейту!
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю