rga, не изводите себя, я умоляю
парень с Сопроматом не дружит, да ваще не знаком.
приклоняюсь перед вашими регалиями
Любому просвещенному чееку ясно, что на лоток, представленный на Вашем фото, действуют силы от массы кабеля под действием гравитации матушки Земли между креплениями. Что и приводит к деформациям лотка под действием температуры, ибо жесткость конструкции теряется, металл "размягчается".
Не надо преклоняться, не церкви, а я не поп. Учить надобно буквари, не только по клаве стучать.
Лоток расчитан на нагрузку в 10кг на мп, уложеный кабель 2х1,5 0,043кг/мп и второй 4х35 - 1,9 кг/мп.
Расстояние между стойками 1,2м (рекомендуется 1,5м). Перегруз лотка на лицо.
В Германии при испытании на огнестойкость для достижения проектной нагрузки предусматривается крепление к лотку металлических цепей.
В Украине методикой это не предусмотрено.