Но я запитываю все аварийное освещение таким кабелем, не только эвакуационное.
+1
или просто на светильниках с аккумуляторными блоками, питающимися от сети рабочего освещения?
А нельзя
ДБН В.2.5-23-2010
4.12 Застосування для робочого і аварійного освітлення спільних групових щитків, а також установлення апаратів керування робочим і аварійним освітленням, за винятком апаратів допоміжних ланцюгів (наприклад, сигнальних ламп, ключів керування), в спільних шафах не допускається.
Есть разница между аварийным и эвакуационным. Эвако с аккум. можно садить на рабочее, аварийное нельзя