Озадачился вопросом. В молниезащите полный профан. Есть ввод КЛ-0,4 АВВГ 4х35. ВРП ставлю в гараже, вокруг него планирую контур. От ВРП питаю ГРЩ  жилого дома уже пятижилкой. Контур вокруг дома не планировал. Но, поскольку будет молниезащита дома, меня терзают сомнения соединять ее с контуром возле гаража. Делать еще один контур у дома? Где ставить розрядники в таком случае? в ВРП или на вводе ГРЩ?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Контур для ГРЩ делаешь отдельно, но шиной в земле соединяешь с контуром молниезащиты.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Контур для ГРЩ делаешь отдельно
Зачем отдельно? Заземлитель молниезащиты дома может использоваться для заземления ГРЩ дома.
От ВРП питаю ГРЩ  жилого дома уже пятижилкой
Достаточно и 4-х жильного.
А разрядники ставить в ГРЩ дома обязательно, а в гараже - при наличии в гараже оборудования, чувствительного к перенапряжениям.
Все ИМХО.

Входите тесными вратами

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможно тогда лучше кинуть заземление не по контуру вокруг гаража и второго контура по части периметра дома, а сделать заземление в ряд - между гаражом и домом (расстояние напрямую около 30 м.). С одного конца контура завести РЕ в гараж в ВРП, с другого - в дом к ГРЩ, к этому же концу подсоединить молниезащиту, соединение обязательно должно быть в земле?  Кабель тогда действительно лучше 4-х жилку.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем отдельно? Заземлитель молниезащиты дома может использоваться для заземления ГРЩ дома.
А вдруг молния пойдет по ближайшему к ГРЩ опуску.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вдруг молния пойдет по ближайшему к ГРЩ опуску.
Ну и что, большая часть уйдет в землю, а от остального защитит разрядник (УЗИП)

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вдруг молния пойдет по ближайшему к ГРЩ опуску.
Разрядники в ГРЩ и ВРП должны спасти, наверное.
Так что вы скажете по поводу рядного исполнения, получится один контур вместо двух.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Иг, конфигурация контура молниезащиты зависит от конфигурации дома и способа выполнения молниезащиты. Можно сделать по отдельному заземлителю для каждого опуска, а можно замкнутый по периметру. И если для контура молниезащиты сопротивление не нормируется (только размеры), то для заземления электрооборудования значение сопротивления нормируется

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, спс, это понятно, на такой длине рядное заземление проходит по нормам, 20 стержней L=1,5 м по моим прикидкам (пока что просто на програмке проверил, не пересчитывал еще) + придется делать поворот вокруг дома для соединения второй точки молниеотвода.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Несколько раз слышал уже такие мнения, что заземление молниезащиты должно быть отдельным, что разряд молнии через ГЗШ пожет попасть на корпус оборудования. Причем разрядники в данном случае не помогут, они защищают от высокого потенциала фазные и нулевой рабочий проводник, а РЕ-проводник с ГЗШ вроде как могут оказаться под высоким потенциалом... Но тут, как я понимаю, спасает низкое импульсное сопротивление контура заземления, а также система уравнивания потенциалов - если потенциал РЕ-шины/проводника/зануленного оборудования и окажется повышенным, то разницы потенциалов все равно то не будет. А опасным фактором является именно разность потенциалов. На высоковольтных ВЛ работают ведь с выходом на потенциал...
 
Так что вы скажете по поводу рядного исполнения, получится один контур вместо двух.
Для молниезащиты нужен контур.
Входите тесными вратами

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 :
"6.5.6 У всіх випадках, за винятком використання блискавковідводу, що стоїть окремо, заземлювач блискавкозахисту слід суміщати із заземлювачами електроустановок і засобів зв'язку. Якщо ці заземлювачі повинні бути розділені за будь-якими технологічними міркуваннями, їх слід об'єднати в загальну систему за допомогою системи зрівнювання потенціалів, відповідно ДБН В.2.5-27-2006 або ПУЕ: 2006."

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата из одной методички:
"Для определения распределения токов между металлическими элементами конструкции здания при попадании молнии в систему внешней молниезащиты, необходимо рассчитать сопротивления заземляющих устройств, трубопроводов, электропитающего ввода, ввода кабелей связи и т.п.
В случаях, когда трудно осуществить точный расчет, осуществляется так называемая квалифицированная оценка, исходящая из следующих рассуждений:
— расчет производится для пикового значения тока Iimp,  в соответствии с выбранным уровнем защиты от ПУМ. Например, для объектов с первым уровнем защиты Iimp = 200 kA (10/350 мкс);
— 50% от общего тока Iimp = 200 kA (10/350) → IS1 = 100 kA (10/350) отводится в землю через заземляющее устройство системы внешней молниезащиты;
— 50% от общего тока Iimp = 200 kA (10/350) → IS2 = 100 kA (10/350) разделится равномерно (приблизительно по 17%) между наружными вводами в объект, например, трех основных видов коммуникаций: кабелями связи и передачи информации, металлическими трубопроводами и проводами ввода электрического питания 220/380 В."
Не знаю как сюда закинуть.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата из одной методички:
Не знаю как сюда закинуть.
как называется методичка?


Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Защита электроустановок от импульсных грозовых и коммутационных перенапряжений
Электрические и электронные системы внутри зданий и сооружений.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: