Автор Тема: Программа WireSel для выбора сечения провода  (Прочитано 25447 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
.
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/

Режимы:
- Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения.
- Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения.
- Оценка потерь и максимальных параметров линии.

Программа позволяет:

-рассчитать мощность в 1ф/3ф сети по заданным напряжению, току, косинусу фи,

-рассчитать ток в 1ф/3ф сети по заданным напряжению, мощности, косинусу фи,

-автоматически выбрать сечение провода/кабеля, жильность для заданной нагрузки по нагреву и по потерям

-задать сечение проводника и рассчитать потери, максимальные значения нагрузок и длин с учетом всех факторов

-задать сечение проводника, длины, нагрузки и оценить соответствие реальных нагрузок и возможностей линии с учетом всех факторов

-использовать предустановки для наиболее распространенных нагрузок.

-рассчитать максимальный ток, который может выдержать выбранная линия по нагреву и потерям

-рассчитать максимальную длину линии

-рассчитать потери в линии при заданных параметрах

-автоматически скорректировать параметры линии на заданный коэффициент запаса или отказаться от него

-выбрать способ прокладки трассы и автоматически скорректировать результаты

-Выбрать материал проводника медь/алюминий

-Задать потери в проводнике в процентах, вольтах или задать минммально допустимое выходное напряжение

-Учесть снижение допустимых токов при групповой прокладке проводов/кабелей

-получить данные о подходящем кабеле ПВС или ВВГ - массу одного метра, диаметр, массу всей трассы

-получить типы требуемых кабельных вводов PG, металлорукава и пластиковой гофры

-рассчитать линию с распределенной нагрузкой или разнородными участками цепи с накоплением потерь

-расчеты ведутся в соответствии с таблицами ПУЭ 1.3.4-1.3.7 с учетом поправочных коэффициентов

-Расчетные формулы, таблицы и коэффициенты приведены в описательной части.
« Останнє редагування: 06 Грудень 2019, 21:54:48 від Леонид Мирошко »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Леонид Мирошко,
очень "сыро" т.е. работать и работать еще надо....

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что сыро?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну хотя бы разнообразить количество электриприемников.
Потом: если я выбрал Л123+Н+Пе, то зачем в перечне электропиемников лампа накаливания 220В.
Ну глубже не разбирал.... это на первый взляд...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потом :
Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения
2.5 мм2 дает от 150 до 500А.....  ;)+
ну еще отмечу весьма неинтуитивный интерфейс.....

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"разнообразить количество электриприемников."
Просмотрю варианты, но обещаю, что добавлений будет немного. Даже не пользуясь этим полем можно охватить все существующие варианты.

"если я выбрал Л123+Н+Пе, то зачем в перечне электропиемников лампа накаливания 220В. "
При выборе потребителей с указанным напряжением питания оно подставляется автоматически и изменяются остальные нужные поля - косинус, фазность.

"Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения
2.5 мм2 дает от 150 до 500А..."
Можно копию экрана (исходные данные)?
Какой браузер? (FF не хочет корректировать запятую - требует только десятичную точку)

А что напрягает в интерфейсе? Единственное место, на которое я сам грешу - флажки "сечение" и "расчитывать". Но пользователи сообщали, что после осознания логики у них проблем больше не было.


Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Леонид Мирошко,
просмотрите программу электрик: http://eom.com.ua/index.php/topic,22.0.html
Чем Ваша программа лучше?
Мне честно говоря электрик больше по душе лежит.... более понятно...

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я знаю эту программу, переписывался с автором и, честно сказать, выступаю против нее. Не потому, что это конкурент, а потому, что она неустойчива, ненадежна, не дает полной уверенности в результатах.
В этой теме я хотел бы обсуждать свою программу, поэтому отзыв о Электрике дам в той теме, на которую Вы дали ссылку.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
мне одно не нравится нельзя ее скачать или скачивать надо всю страницу.....
« Останнє редагування: 04 Червень 2008, 15:33:24 від Fogoso »

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В меню браузера нужно дать команду "файл/сохранить как" и указать место, куда сохранить. Форма может вызываться в автономном режиме с сохранением полной функциональности.
Преимущества HTML версии - она не подвержена заражению вирусами, шпионами и троянами.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот я и говорю надо скачать все страницу...
Но простите,"..... HTML версии - она не подвержена заражению вирусами, шпионами и троянами" сомнительна сама по себе...
Если она расчитывала разветвительную линию, то цены ей бы небыло...
« Останнє редагування: 04 Червень 2008, 16:01:19 від Fogoso »

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А чем html-страница отличается от исполняемого файла? И то, и то - файл. Просмотр возможен практически на любом компьютере - отсутствие браузера - скорее экзотика, чем правило.

Почему невозможность заражения сомнительна?

Программа создавалась как подсобное средство при производстве щитов автоматики, поэтому электроснабжение осталось без внимания. Но если Вы составите хорошее ТЗ, то я попробую реализовать эту возможность.

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel_new.html
Версия, на которой обкатываются новые решения.
Добавлен расчет накопительных потерь на распределенной линии. Правда, пока только по одному участку.
Вы это имели в виду под разветвительной линией?

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЭ указано, что таблицы 1.3.4-1.3.7 "Длительные токи ... для проводов ... кабелей" составлены из расчета температуры окружающего воздуха 25°С и земли 15°С. Однако, часто бывает что эти температуры отличны от принятых и весьма существенно. В чиллерной, например, которая стоит на крыше и палится солнцем нещадно.

В тех же ПУЭ есть таблица 1.3.3 "Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха", но сказано: "1.3.9. При определении допустимых длительных токов для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин, а также для жестких и гибких токопроводов, проложенных в среде, температура которой существенно отличается от приведенной в 1.3.12-1.3.15 и 1.3.22, следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.3.3."

В то же время таблица 1.3.12 относится к одному разделу и определяет поправочные коэффициенты, а последующие - к другому. Кроме того, пропущенные таблицы 1.3.16-1.3.21 - "одного поля ягоды" с 1.3.13-1.3.15 и 1.3.22.

Вот отсюда и вопрос - нет ли здесь ошибки/опечатки и применима ли таблица 1.3.3 к таблицам 1.3.4-1.3.7 ?

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В программу добавлен выбор автоматов и сделано более наглядное переключение режимов.
Протестируйте, пожалуйста.

 