делаю проект освещения офиса в кабель-каналах. подскажите как правильно сделать.Сети аварийного и рабочего освещения прокладываются отдельно по
ПУЭ 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала..
Это что мне 2 кабель канала кидать на аварийное и рабочее освещение.Можно ли использовать один кабель-канал с двумя секциями, но я не знаю предел огнестойкости кабель-канала.
« Останнє редагування: 28 Травень 2008, 09:36:57 від micha »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: аварийное освещение в офисе
« Reply #1 : 28 Травень 2008, 11:20:40 »
а кабель канал пластиковый?
я знаю не все, а только половину

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: аварийное освещение в офисе
« Reply #2 : 28 Травень 2008, 16:41:25 »
Цитата: misha
разных отсеках коробов
металл!!! а еще лучше по разным трассам
« Останнє редагування: 28 Травень 2008, 16:59:19 від owl »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: аварийное освещение в офисе
« Reply #3 : 28 Травень 2008, 16:44:42 »
Цитата: Electrician
разных отсеках коробов
металл!!! а еще лучше по разным трассам
это не моя цитата  :-[
я знаю не все, а только половину

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: аварийное освещение в офисе
« Reply #4 : 29 Травень 2008, 04:04:18 »
Извените за задержку ответа, часовые пояса виноваты Новосибирск далеко.
да канал пластиковый!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: аварийное освещение в офисе
« Reply #5 : 30 Травень 2008, 08:58:38 »
Цитата: micha
да канал пластиковый!
параллельная прокладка в данном случае исключена. Две отдельные трассы! Иначе никакого взаиморезервирования не получится
я знаю не все, а только половину

Re: аварийное освещение в офисе
« Reply #6 : 13 Червень 2008, 19:40:28 »
Господа, а не проще-ли светильники оборудовать аккумуляторными блоками питания, с включением их в общую сеть? (согласно СП 31-110-2003)  ???

 