И самый интересный,на мой взгляд, пункт 7.1.83.... Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Мои расчеты: чтобы сработало УЗО с номинальным током срабатывания 30 мА,нагрузка должна создавать ток в цепи: 1А Х 30 мА/0,4 мА = 75А
Значит ли это,что однофазную нагрузку (например чисто активную) мощностью свыше 220В*75А=16,5 кВт нет смысла защищать УЗО, с током срабатывания 30 мА?.... и что такая нагрузка уже имеет ток утечки 30 мА? Но тут есть еще одно НО!!! Согласно первой части этого пункта ( не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО ) величину 16,5 кВт надо еще разделить на три... Выходит что можно защищать при помощи УЗО однофазные нагрузки до 5,5 кВт? Бред какой-то...Что я неправильно сделал в своих умозаключениях?