Автор Тема: Допоможіть новачку с проектом автоматизації котельні  (Прочитано 10485 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всім доброго дня:)

У мене така проблема. Я електрик-початківець, але недавно дали завдання зробити автоматику. Об"єкт - котельня потужністю 2,15 МВт. Є теплова схема та завдання від теплолтехніка, що робити далі? Хто підскаже?

Буду дуже вдячна за підтримку!!!

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Викладіть хоч теплову схему щоб Вам підсказати :-[

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У мене два котли на опалення по 1 МВт і один на ГВС - 0,15 МВт. Може підскажите які є ГОСТи чи книги...

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для початку почитайте:
ДСТУ Б А.2.4-3:2009; ДСТУ Б А.2.4-16:2008; СНиП II-35-76 "Котельные установки"
Зпочатку робите функціональну схему автоматизаціі

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Які котли? Якщо можна викладіть завдання від теплотехніка?
« Останнє редагування: 29 Вересень 2011, 09:46:17 від il85 »

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ця схема і є завдання:) Там вказано які параметри в яких місцях потрібно вимірювати)

А котли звичайні водогрійні, працюють на газу середнього тиску.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для вас однієї схеми не достатньо потрібний перелік всього обладнання що має відношення до автоматикм: задвижки, мережні та рециркуляційні насоси. Оьов'язково почитайте паспорт на котел. Потрібно знати які контури контролю та керування йдуть з йкотлом. Хай вам розкажуть технологію з вказанням температур та тисків в системі.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
lenozzy, что я имею Вам сказать. Тому, кто подсунул Вам сие задание, я бы голову откусил.
Одно дело, когда описание технологического процесса в наличии, алгоритм автоматизации оного, а Вам остается только "реализовать". Другое дело Ваш случай, мое мнение - на Вас хотят сэкономить и вольно или нет, поскольку Вы "не в теме", подставить.

Посмотрите на ситуацию здраво и примите решение.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подставить, не подставить...а делать надо, наш киповец ушел на пенсию, набрали молодых специалистов, которые вообще ничего не знают...И, кстати, сейчас такой бардак творится, на госты, снипы ссылаются, но мало кто их вообще читает...

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вичищяйте схему від сантехнічного позначення, у Вас такі групи автоматизації:
1. Котел ГВС, з насосною групою К4
2. Котел опалення з насосом внутрішнього контуру К5 -2шт.
3. Насосна група К3 з трьохходовим клапаном
4. Насосна група К6 водопідготовки, з системою очистки
5. Насос К9 поки ще не зрозуміло
Попрохайте сантехніка хай дасть розшифровку всіх елементів (типу К3-насос зовнішнього контуру теплопостачання, марка/позначення в специфікації), тоді буде зрозуміліша схема
Визначайтесь з сантехніком з точками де потрібно визначати параметри тиск, температуру(з конкретними числами)
якщо замовник не бідний поставите на насосні групи частотники
подивіться в сантехнічні каталоги на насоси , котли, клапана, там бувають рекомендовані схеми підключення з рекомендованими приладами

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Колеги вірно підказують, першим ділом треба розробити функціональну схему. А вірніше навіть декілька.
По-перше, функціоналка котла. Вона залежить від типу котла, зокрема від того, чи є в ньому блок керування і якщо є, то за яким алгоритмом він працює. Тут треба просто досконально вивчити паспорт на котел (котли).
По-друге, функціоналка допоміжного обладнання. Різні датчики тиску, температури, аварійна сигналізація, пристрої керування, регулятори, і т.д.
По-третє, функціоналка обліку газу (якщо потрібна, це вже сантехніки скажуть).

Взагалі спочатку визначтесь, на базі автоматики якої фірми це все реалізувати. Я робив такі проекти на базі обладнання "Укрінтерм" (регулятор температури АРД-65, і т.д.). В них в інструкції навіть функціональні схеми є. Зараз пробую освоїти таке діло на базі обладнання "Данфос", поки що з перемінним успіхом  8) 

Offline Diez

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
lenozzy.,
...потрібний перелік всього обладнання що має відношення до автоматикм: задвижки, мережні та рециркуляційні насоси...
що передбачається автоматизувати зможете взяти з специфиікації в тогож теплотехніка, який певно що її вже склав.  У вашому випадку він для вас є і технологом, який зможе(повинен) вам розказати а краще написати про
контури контролю та керування ...
а також розказати
технологію з вказанням температур та тисків в системі.
. "Штурмуйте" теплотехніка (функціональну схему краще скласти  разом з тим же теплотехніком)
"...Каждый из нас способен на многое, но не каждый знает на что он способен..." из к/ф

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую за підтримку :)

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S.

У мене також Данфос) Виходу немає, треба шукати спеціаліста на стороні...

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
беріть каталоги Данфос там нічого важкого немає, виробник не погано автоматизує свою продукцію

 