Автор Тема: Какой Кс вы берете для средней квартире?  (Прочитано 2444 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Everouge

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток!В принципе,вопрос весь в названии. Мой коллега утверждает,что всегда стабильно берет для квартир коэффициент спроса Кс=0.6. Есть ли документация с конкретными указаниями?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 950
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все зависит от количества квартир, которое вы принимаете для расчета. Смотрите СП 31-110-2003 Таблица 6.1

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Табл.6.1...6.3  СП  31-110-2003
« Останнє редагування: 14 Вересень 2011, 09:20:09 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все таки вопрос не до конца ясен - для каких расчетов и каких квартир (стандартные многоэтажки или элитный нестандарт/перепланировка) вам необходим Кс?
я знаю не все, а только половину

Offline Everouge

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Элитные,нестандартной планировки. Сдвоенные квартиры.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Элитные,нестандартной планировки. Сдвоенные квартиры.
Ага, понятно. Тогда смотрите СП 31-110-2003 Таблица 6.2. Это для расчета линии питания квартиры в зависимости от установленной мощности. Но придется прикинуть Руст. Если же квартир несколько (примерно одинаковых), то табл. 6.3
я знаю не все, а только половину

Offline Everouge

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо большое за помощь. Насколько я,как начинающий проектировщик,понял:если требуется спроектировать квартиру(одну)(не элитное жилье и без повышенной комфортности),то из СП 31-110-2003, табл.6.1 берется установленная мощность,а Кс определяется исходя из условия: Рр=Ру*Кс, при известной из технического условия или акта балансовой принадлежности, Рр,так?  :-[

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кс это табличное значение, Ру - из опросного листа, далее определяете Рр.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
если требуется спроектировать квартиру(одну)(не элитное жилье и без повышенной комфортности),то из СП 31-110-2003, табл.6.1 берется установленная мощность
Если требуется расчитать ввод в квартиру (от этажного щита до квартирного), то берется значение из первого столбца (1-5 квартир) для конкретного типа квартир и никаких Кс не применяется!
я знаю не все, а только половину

Offline Everouge

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
то берется значение из первого столбца (1-5 квартир) для конкретного типа квартир и никаких Кс не применяется!
А как быть в случае,если человек приходит с подписанным актом балансовой принадлежности, и в нем мощность абсолютно не совпадает с табличными значениями?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В некоторых случаях нужно обращаться к РД 34
Но насколько я понял у вас индивидуальный заказчик.
Тогда не по акту балансовой принадлежности а по ТУ на подключение,
в котором указана мощность отпускаемая на квартиру.

Offline Everouge

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если в ТУ указана мощность,которая не совпадает с табличной?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А смысл вашей таблички если заказчик составил договор на выделенную мощность.
Расписываете установленное оборудование, и делаете расчет.
Вот почему я вам и указал на РД
А еще я бы вам посоветовал почитать
Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей
http://energybk.ucoz.ru/publ/33-1-0-114

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю