Кто знает: как правильно обозначать запас кабеля на схемах прокладки кабеля в телефонной канализации и опорах.
ДСТУ Б А.2.4-42.2009 на этот вопрос ответа не дал.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Условные обозначения на схемах
« Reply #1 : 01 Вересень 2011, 14:43:31 »
7na, можно в пояснительной записке или в общих данных просто прописать, типа... "Кабели следует укладывать с запасом по длине 1 — 2%. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля „змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса. Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается"
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline 7na

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Условные обозначения на схемах
« Reply #2 : 01 Вересень 2011, 15:27:20 »
7na, можно в пояснительной записке или в общих данных просто прописать, типа... "Кабели следует укладывать с запасом по длине 1 — 2%. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля „змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса. Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается"
Отлично, это понятно. Единственное - телефонная канализация. Здесь от технологического запаса в колодце не обойтись. У меня как раз вопрос касательно запаса под муфту. Я конечно понимаю, что можно сделать условное обозначение проектируемой муфты с пометкой "без разрыва строительной длины", но возможно есть обозначение такого запаса без указания ПМ?

Offline Stvm

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 77
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Условные обозначения на схемах
« Reply #3 : 01 Вересень 2011, 22:17:25 »
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается"
А куда же его девать ????
КНД 45-141-199  п.7.4.7 При прокладке в кабельной канализации  запас для муфты с каждого конца должен быть не менее 8 м.  И куда  и как эти 10 метров прикажете уложить? ( 6 метров монтажники отрежут)
« Останнє редагування: 01 Вересень 2011, 22:19:19 від Stvm »

Offline 7na

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Условные обозначения на схемах
« Reply #4 : 01 Вересень 2011, 22:43:00 »
Видимо, NeON2K не имел в виду телефонную канализацию. А кольца действительно допускаются с граничными условиями диаметра, как мне помнится, - 20 диаметров кабеля.
« Останнє редагування: 01 Вересень 2011, 22:46:55 від 7na »

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Условные обозначения на схемах
« Reply #5 : 02 Вересень 2011, 10:48:15 »
Видимо, NeON2K не имел в виду телефонную канализацию.
Так и есть, я же написал :
можно в пояснительной записке или в общих данных просто прописать, типа...
А можно кольцами или нельзя, это уже тонкости телефонизации :) Отрывок приведенный мной для примера взят из моей пояснительной записки по электротехническому проекту, так что извиняйте ....
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Условные обозначения на схемах
« Reply #6 : 02 Вересень 2011, 11:40:32 »
а у меня такой вопрос, но правда он относится к условному обозначению на плане, а не на схеме.
как правильно изображается прожектор на плане :)?

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Условные обозначения на схемах
« Reply #7 : 02 Вересень 2011, 11:49:24 »
как вариант, те условные изображения прожекторов на опоре которые я видел и применял)))

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Условные обозначения на схемах
« Reply #8 : 02 Вересень 2011, 12:07:31 »
как правильно изображается прожектор на плане
ДСТУ Б А.2.4-19:2008
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Условные обозначения на схемах
« Reply #9 : 02 Вересень 2011, 12:27:03 »
Я делаю так:
« Останнє редагування: 02 Вересень 2011, 12:30:16 від *Андрей* »

Offline 7na

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Условные обозначения на схемах
« Reply #10 : 28 Жовтень 2011, 11:01:27 »
Не могу найти определение условного обозначения -

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Условные обозначения на схемах
« Reply #11 : 28 Жовтень 2011, 12:06:45 »
7na, попробую предположить, что это светильник с люминесцентной лампой для аварийного освещения,
но было бы проще индифицировать, если бы увидеть хотя бы фрагмент схемы с этим элементом... :)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline 7na

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Условные обозначения на схемах
« Reply #12 : 28 Жовтень 2011, 12:30:41 »
7na, попробую предположить, что это светильник с люминесцентной лампой для аварийного освещения,
но было бы проще индифицировать, если бы увидеть хотя бы фрагмент схемы с этим элементом... :)

Не-а. Это что-то связано со связью.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Условные обозначения на схемах
« Reply #13 : 28 Жовтень 2011, 13:38:02 »
7na, может  НУП  двухпроводной двухсторонний ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline 7na

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Условные обозначения на схемах
« Reply #14 : 28 Жовтень 2011, 14:45:26 »
7na, может  НУП  двухпроводной двухсторонний ?
Совсем, что-то, не похоже...

 