Катодная защита
« : 21 Травень 2008, 16:25:22 »
Поделитесь пожайлуста опытом по данному вопросу. Конкретнее, какую станцию катодной защиты ставить на АЗС для защиты топливных резервуаров от коррозии. Посоветуйте источник в котором достаточно подробно изложена информация по защите трубопроводов резервуаров и тд.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Катодная защита
« Reply #1 : 21 Травень 2008, 17:43:42 »
Вот это
"7.402-5
"Узлы и детали установок электрохимической защиты подземных трубопроводов от коррозии"
Выпуск 1
Монтажные схемы и узлы "
лежит здесь http://tipovoy-proekt.ru/t_razn.html
может быть чем то поможет
я знаю не все, а только половину

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Катодная защита
« Reply #2 : 06 Травень 2009, 14:27:25 »
Столкнулся с той же темой, вот нашел неплохую ссылку на нормативные документы и серии, касаемые электрохимзащиты трубопроводов от коррозии.
http://gaznorm.ru/yelektroximzashhita/

Offline kurdagan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 55
  • Здесь может быть ваша реклама!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Катодная защита
« Reply #3 : 19 Травень 2009, 14:14:52 »
Ага, только все это для РФ, а для Украины?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1664
  • Повідомлень: 3 701
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Катодная защита
« Reply #4 : 19 Травень 2009, 14:26:09 »
ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії.
ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії
ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Катодная защита
« Reply #5 : 07 Червень 2009, 11:50:32 »
Добавил
Цитата: ZoloS9479
ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії.
ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії
- http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=544
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Катодная защита
« Reply #6 : 16 Червень 2009, 19:07:55 »
Ув. Трансформатор, а как у вас решился вопрос с катодной защитой на АЗС?
« Останнє редагування: 14 Травень 2010, 17:53:20 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Катодная защита
« Reply #7 : 14 Травень 2010, 10:28:38 »
Не хотел создавать новую тему, поэтому решил спросить тут.
Подскажите, делают проект КЛ-0,4кВ (кабель алюминий, бронированный). На одном из участков стоит катодная защита газопровода. Есть ли какие-нибудь требования по расстоянию от станции катодной защиты до КЛ-0,4кВ или учитывать только требования по расстоянию до газопровода? Монтажники переживают за блуждающие токи и спрашивают, может как-то дополнительно защитить кабель.

Андрійка

  • Гість
Re: Катодная защита
« Reply #8 : 14 Травень 2010, 10:47:21 »
Цитата: Yurik
Монтажники переживают за блуждающие токи и спрашивают, может как-то дополнительно защитить кабель.
А что, рядом железная дорога (или трамвай)? Хотя, это же Севастополь...море :)
« Останнє редагування: 14 Травень 2010, 10:54:26 від Андрійка »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Катодная защита
« Reply #9 : 14 Травень 2010, 10:55:35 »
Андрійка, вроде нет. Но хотят узнать на какое минимальное расстояние можно сближаться со станцией катодной защиты (электродов). Если можно укажите, где можно прочитать про прокладку кабелей рядом с такими станциями. А то знакомый он говорит, что расстояние должно быть около 25м, но норматив не помнит.
Цитата: Андрійка
Хотя, это же Севастополь...море
не это Донецк.

Андрійка

  • Гість
Re: Катодная защита
« Reply #10 : 14 Травень 2010, 11:23:41 »
Ну разве что это http://eom.com.ua/index.php/topic,4592.0.html, табл.1, есть кабели предназначенные для прокладки в земле с высокой коррозийной активностью. По поводу АВбБШв-1кВ меня лично еще интересует (можно ли прокладывать в таких грунтах)...

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Катодная защита
« Reply #11 : 14 Травень 2010, 11:37:50 »
Цитата: Андрійка
с высокой коррозийной активностью
Лучше прокладывать кабель в свинцовой оболочке.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Катодная защита
« Reply #12 : 02 Листопад 2010, 09:33:19 »
Вопрос.
Электроснабжение станции катодной защиты. Станция расположена на наружной стене здания главного газораспределительного пункта.
ТУ предлагают питание от ВЛ изолированным проводом.
Меня смущает тот факт, что ДБН "Газоснабжение" регламентирует расстояние от ВЛ до ГРП минимум 1.5 высоты опоры. Таким образом, ближе этого расстояния ВЛ не должна проходить.

Питание от ВЛ бронированным кабелем в земле или ВЛИ?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Катодная защита
« Reply #13 : 02 Листопад 2010, 20:52:30 »
ТУ предлагают питание от ВЛ изолированным проводом.
Обычно они рекомендуют, а инженер выбираеттип ВЛ или КЛ, т.е. в вашем случае только кабель
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Катодная защита
« Reply #14 : 02 Листопад 2010, 22:17:59 »
Меня смущает тот факт, что ДБН "Газоснабжение" регламентирует расстояние от ВЛ до ГРП минимум 1.5 высоты опоры. Таким образом, ближе этого расстояния ВЛ не должна проходить.
ИМХО скорее всего регламентируется расстояние от опор транзитной ВЛ, а не от проводов ответвления питания. Пролёт ответвления для ввода изолированним проводом без дополнительних опор-до 20м кажется(уточните по ПУЭ). Т.что если опора от которой можно запитать КС находится на этом расстоянии, то ТУ виполнимо. Другой вопрос, находится ли КС во взрывоопасной зоне? тогда уже нужен медный кабель
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

 