ЗАДАЧА. Потрібно контролювати чи є витік газу чи не має в газопроводі.
Задача интересная.
Датчик надо ставить перед потребителем. При этом надо учитывать, что давление в газопроводе меняется в зависимости от потребления газа (суточные, сезонные колебания).
Небольшие утечки датчик не отследит, а это не есть хорошо, т.к. газ может скапливаться при утечке, что может привести к взрыву (пожару).
Место утечки определить по изменениям показания датчика очень и очень проблематично. Для этого надо по трассе устанавливать датчики и по методике (методику не знаю), учитывающую изменение давления по трассе, рассчитывать место утечки.
Для подземного газопровода проще утечку определять с помощью сигнализаторов газа, которые надо ставить через 100 м по трассе (где-то в газовых нормах имеет место быть такая величина).
ПОДЧЕРКИВАЮ: я не специалист по транспортировке газов по трубам и высказанное - мое понимание сути проблемы.
Если накопаете еще что-либо, поделитесь, интересно.