Подниму данный тяжкий вопрос.
Кто какими методами пользуеться для упрощения этой рутинной и неинтересной работы?
Кто как считает материалы: кабель, коробки, трубы и т.д. ?
Я долго пользовался лиспом подсчетов блоков и подсчет длины линии (полезные довольно).
Скачать можна тут http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=78
lsum и blcount.
В автокаде есть извлечение атрибутов, но в 2008 еще до конца не разобрался.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спецификации, делимся опытом
« Reply #1 : 20 Травень 2008, 17:27:48 »
Все в ручную...

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спецификации, делимся опытом
« Reply #2 : 20 Травень 2008, 18:25:23 »
Хлопці використовуйте спец. програми, туж WinELSO 6.1

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спецификации, делимся опытом
« Reply #3 : 21 Травень 2008, 15:38:50 »
Тогда спрошу конкретно (хотя вопросы поднимались в различных ткмах) :
1. Как считаете кабель 3х1.5, 4х1.5 для освещения?
2. Как считаете кол-во распределительных коробок?
3. Как считаете кол-во ПВХ труб?
4. Кто какой запас даёт на силовые кабели?
Ну и рассказывайте секреты, делитесь опытом....

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спецификации, делимся опытом
« Reply #4 : 22 Травень 2008, 21:11:20 »
andery, Кабель считаю вручную, округляю в большую сторону, добавляю 20% и еще раз округляю до круглого числа. Коробки считаю блоками, хотя раньше заказом распредкоробок занимались монтажники (1 коробка на 10м кабеля). ПВХ трубы также как и кабель только без 20% надбавки

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спецификации, делимся опытом
« Reply #5 : 07 Серпень 2008, 09:20:40 »
Кто-то разделяет спецификацию на
Материалы и оборудование предоставляемые заказчиком и
Материалы и оборудование предоставляемые подрядчиком
?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спецификации, делимся опытом
« Reply #6 : 07 Серпень 2008, 14:48:19 »
по поводу освещения. Если объект большой то на светильники и розетки в освещении кабель счетаем так: (кол-во светильников+кол-во розеток)*8м. Потом 2/3 - это кабель 3х1,5, и 1/3 - 4х1,5. Пока от монтажников притензий не поступало. Гофры берем приблизительно столько же. По поводу токо мало это или много кабеля - объекты большие (многоэтажки, гипермаркеты), так что в среднем так и выходит. А вот силовые кабели в ручную. А в спецификации еще накидываем 20%.
По опыту делания проектов дома (маленьких) там да, лучше считать в ручную к каждому светильнику. Еще столкнулся с такой проблемой. Монтажники (некоторые) оставляют "сопли" для светильников и розеток по 1-1,5м. Так что учитывать надо и это

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спецификации, делимся опытом
« Reply #7 : 07 Серпень 2008, 17:18:04 »
я пользуюсь (и дорабатываю) сию прогу
http://lira.com.ua/products/electra/cadet2.php

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спецификации, делимся опытом
« Reply #8 : 07 Серпень 2008, 17:26:15 »
тут есть возможноть сразу учитывать все монтажные сопли, выставлять коэфф для подсчета спцф. есть княпочка быстрого счета: сумма длинн линий одного цвета и типа. имеется подгружаемая (пополняемая) база проводников.
светильники, розетки и всё остальное считается поблоково с извлечением атрибутов типа: степень защиты, мощ ламп, кол-во.
вощем в спцф пишется усё - что попало в выборку

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спецификации, делимся опытом
« Reply #9 : 07 Серпень 2008, 20:58:33 »
ЗМЕЙ, Но тамже одни демо версии

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спецификации, делимся опытом
« Reply #10 : 07 Серпень 2008, 21:32:15 »
Цитата: andery
Кто-то разделяет спецификацию на
Да, разделяю.

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спецификации, делимся опытом
« Reply #11 : 07 Серпень 2008, 22:11:24 »
Quote (selected)
Но тамже одни демо версии
угу. остальное платно :(

Svetlana S

  • Гість
Re: Спецификации, делимся опытом
« Reply #12 : 15 Вересень 2008, 13:09:10 »
>Кто-то разделяет спецификацию на
>Материалы и оборудование предоставляемые заказчиком и
>Материалы и оборудование предоставляемые подрядчиком
>?
Да разделяем последнее время все-время, требует заказчик. И это очень муторно, потому что часто приходится переделывать, перекидывать оборудование то туда, то сюда.
А считать приходится в ручную и в зависимости от ППО,где и каким способом прокладывается кабель. А вообще делаем в exel табличку, где в зависимости от длины кабеля считается все необходимое (трубы,ПВХ, гофр и т.д.). И для крепежа оборудования, тоже самое, где вбиваешь количество обрудования (например развет коробка) и считается количество крепежа (болтики, гаечки и т.д.).
А к кабелю прибавляем 15%.
« Останнє редагування: 15 Вересень 2008, 13:13:01 від Svetlana S »

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спецификации, делимся опытом
« Reply #13 : 15 Вересень 2008, 13:40:26 »
Цитата: andery
Кто-то разделяет спецификацию на
Материалы и оборудование предоставляемые заказчиком и
Материалы и оборудование предоставляемые подрядчиком

Я разделяю - все  зависит от обекта
 Подрячик - всю електрофурнитуру , щиты, светильники,и тд. тп
Заказчик - кирпич , писок, сухие сумиши,   метал (угольники, полосы, арматура), трубы, и тд.тп   
Щитаю вручную (но все приблизительно) - стараюсь перевести в квадратные метры. Никогда етим не заморачуюсь.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline anatoliy_XXX

  • **
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спецификации, делимся опытом
« Reply #14 : 02 Листопад 2008, 23:01:27 »
разделяем

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю