Автор Тема: Обслуживание ПА  (Прочитано 2223 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline begemot757

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обслуживание ПА
« : 18 Липень 2011, 14:49:11 »
Подскажите, кто встречал в нормах, надо ли в ходе регламентных работ пожарной сигнализации, проверять прохождение сигналов пожар/неисправность на пульт

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обслуживание ПА
« Reply #1 : 23 Липень 2011, 00:07:39 »
Уважаемый begemot757!
Внимательней читайте главный документ по ТО ПС:ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А именно - А.11.2.1 Порядок технического обслуживания

"...c) ежеквартально
Пользователь и (или) заказчик должен быть уверен, что один раз в три месяца компетентный специалист:
1)   проверяет все записи в эксплуатационном журнале и принимает все необходимые меры для приведения системы в работоспособное состояние;
2)   проверяет, как срабатывает, по меньшей мере, один автоматический или ручной пожарный извещатель в каждой зоне, чтобы быть уверенным, будет ли ППКП правильно принимать и отображать сигнал, включает оповещение о пожаре и другие устройства предупреждения или вспомогательные устройства
Примечание. Процедуру надо выполнять так, чтобы нежелательные функции, такие как вы-пуск огнетушащего вещества, не осуществлялись.
3)   проверяет, правильно ли ППКП выполняет функцию индикации неис-правностей;
4)   проверяет возможность ППКП руководить функцией закрывания и открывания дверей;
5)   по возможности проверяет связь с подразделениями пожарной охраны или пунктом приема пожарной тревоги;"
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обслуживание ПА
« Reply #2 : 23 Липень 2011, 12:28:18 »
В данном случае можно воспользоваться ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008  "Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами"
Раздел "10.  ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ"
Quote (selected)
10.5 Технічне обслуговування АСМУ складається з: 
а) щотижневого технічного обслуговування, яке включає: 
– перевірку зовнішнім оглядом цілості приладів та обладнання; 
– контроль працездатності технічних засобів, що входять до складу системи; 
б) щомісячного технічного обслуговування, яке включає: 
– перевірку параметрів живлення системи; 
– перевірку працездатності пристрою автоматичного увімкнення резервного жив-лення; 
– перевірку мереж блокування, сигналізації, захисту; 
– перевірку надходження сигналів тривоги до системи при імітації пошкодження за-значених мереж. 

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline begemot757

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обслуживание ПА
« Reply #3 : 26 Липень 2011, 14:51:22 »
Уважаемый begemot757!
Внимательней читайте главный документ по ТО ПС:ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А именно - А.11.2.1 Порядок технического обслуживания

"
5)   по возможности проверяет связь с подразделениями пожарной охраны или пунктом приема пожарной тревоги;"

Спасибо, наверное вопрос был сформулирован не верно, интересовало, является ли проверка прохождения сигнала, обязательной.
Собственно ответ понятен.
Раньше такой вопрос не возникал, тревогу всегда отбивали, что бы спать спокойно, но ввиду требования 351 Приказа, выведения объектов на Киев, встал вопрос об обязательности этого действия.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: