Автор Тема: Компенсация реактивной мощности  (Прочитано 44987 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #165 : 08 Квітень 2014, 12:35:00 »
Статус ВСН97-83 "Электроснабжение городов и поселков" на 2014г-действующий. Кроме того п.10.1 ДБН устанавливает возможность расчета за реактивную электроэнергию в случае отсутствия приборов учета реактивной мощности. Другое дело, что потребителю такая формула расчета не совсем выгодна, в даном случае переток реактивной мощности минимальный и для потребителя лучше иметь прибор учета совмещающий учет активной и реактивной мощности. Дороже на 1000 грн, но зато платить за реальное потребление и экономить.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 950
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #166 : 09 Квітень 2014, 20:38:13 »
Попутно вопрос возник еще, раньше даже не задумывался :-[
Как правильно выбрать мощность ККУ, исходя из расчетной мощности или исходя из максимальной мощности трансформатора?
Конкретный пример: ТП-2х1000, расчетная мощность - 1150кВт (разделена поровну между 2-мя секциями), cos=0,8, нужно компенсировать до cos=0,98. При расчете нужно брать 1150кВт и полученную мощность ККУ поделить поровну между секциями. Или нужно выбирать ККУ с запасом, на всю мощность транса?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #167 : 10 Квітень 2014, 11:24:05 »
В нормальном режиме эксплуатации ТП оба трансформатора работают на свою секцию сборных шин 0,4кВ. Поэтому ККУ нужно ставить на 1 и 2 секциях и в качестве  присоединенной мощности для расчета ККУ необходимо принимать подключенную максимальную мощность на сборных шинах каждой из секций. Конечно необходимо  орентироваться на коэффициент загрузки трансформатора и долю асинхронной и сварочной нагрузки.
  Qк=Sтхcos fxКз[tgfс-tgfо]=1000х0,8х0,8[0,7265-0,1944]=340кВАр.
Выбираем ККУ по ближайшему значению: УКРМ-0,4-360-40У3; Qк=360 кВАр.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 950
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #168 : 10 Квітень 2014, 11:48:16 »
По формуле 2 вопроса возникло:
1. В формулу расчета вы вводите cos f, т.е. изначально при выборе мощности транса не учитываем компенсацию, верно ли это?
2. Кз-0,8, может больше нужно. Например у меня нагрузка предприятия сезонная, и чтоб не "гонять" не догруженными 2 транса в "не сезон" , один из них могут отключить и тогда второй может работать и полностью загруженным в часы максимума.
« Останнє редагування: 10 Квітень 2014, 11:57:58 від CC19 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #169 : 10 Квітень 2014, 12:48:24 »
Расчет в формуле по определению Qк ведется с учетом активной нагрузки (в кВт) на шинах ТП:
              Qк=Ра х [tgfс-tgfо], где Ра=Sт х соs f x Кз;

    Sт-полная мощность тр-ра-1000 кВА;
    cos f=0,8-коэффициент мощности;
    Кз-коэффициент загрузки трансформатора согласно ДСТУ 3463-96 - 0,7 для 2-х трансформаторной подстанции и 0,8-0,9 для однотрансформаторной. Я сразу взял 0,8 с учетом работы одного трансформатора с дополнит. нагрузкой.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 950
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #170 : 10 Квітень 2014, 13:51:55 »
Qк=Ра х [tgfс-tgfо], где Ра=Sт х соs f x Кз;
Это я понял, не понял почему соs f  взяли 0,8, ведь мы его скомпенсировали до 0,98?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #171 : 10 Квітень 2014, 14:35:40 »
Qк=Ра х [tgfс-tgfо], где Ра=Sт х соs f x Кз;
Это я понял, не понял почему соs f  взяли 0,8, ведь мы его скомпенсировали до 0,98?
Правильно, значит: Qк=Ра х [tgfс-tgfо]=686х0,532=365 кВАр,
    где, cos f=0,98;
           Кз=0,7, согласно ДСТУ для 2-х трансформаторной подстанции (или 0,8 для одной)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #172 : 23 Травень 2014, 13:21:27 »
Как правильно подключить конденсаторную установку к ВРУ? К шинам, как и остальных потребителей? Может кто-то поделится схемой ВРУ с установленной КУ?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #173 : 23 Травень 2014, 14:10:42 »
К шинам ВРУ через автоматический выключатель защиты. Только согласно ВСН97-83 "Электроснабжение городов и поселков" пункт 5.12. ..Компенсирующие устройства должны, как правило, устанавливаться непосредственно у потребителей.
В жилых домах и общественных зданиях, включая индивидуальные и центральные тепловые пункты, компенсация реактивной мощности не предусматривается.
Тоже в российском СП31-110-2003 "Проектирование и монтаж эл.установок жилых и общественных зданий":
6.33 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется.
6.34 Для местных и центральных тепловых пунктов, насосных, котельных и других потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общественных зданий, расположенных в микрорайонах (школы, детские ясли-сады, предприятия торговли и общественного питания и другие потребители), компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 50 квар. Это соответствует суммарной расчетной нагрузке указанных потребителей 250 кВт.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #174 : 23 Травень 2014, 15:12:26 »
КУ будет компенсировать реактив чиллера и будет подключена к той же секции ВРУ, что и чиллер. Так правильно будет?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #175 : 23 Травень 2014, 15:20:51 »
Смотрим в этой теме с картинками
http://eom.com.ua/index.php?topic=16196.msg118353#msg118353
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #176 : 23 Травень 2014, 20:00:59 »
КУ будет компенсировать реактив чиллера и будет подключена к той же секции ВРУ, что и чиллер. Так правильно будет?
Да. Я на АГНКС, где основа это реактив компрессорных блоков, устанавливаю их рядом с силовым щитом  блока подключив через автомат с сборных шин.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю