Пани DUGINA2 скорее всего имела виду те светильники, которые ставятся над входними дверями. Если это так, то основное требование к ним, чтоб они были подключены к системе аварийного освещения. и как правило были с лампами накаливания, которые зажигаются при любой температуре наружного воздуха и при любом напряжении. В системе аварийного освещения допускается падение напряжения до 10%. Поэтому если хотите выбрать светильник с люминисцентними лампами для освещения входов, то надо выбирать исходя из температуры, при которой он зажигается(написано в паспорте или каталоге) и допустимого для него падения напряжения. Расчитывать мощность лампы для входов ИМХО -перебор. ЛН 60Вт вполне достаточно. Но если уж так прикипело-то нормами установлен мин. освещённость для евакуационного освещения-0,5лк, для аварийного для продолжения работ-1лк вне помещений.(п.3.11 ДБН-...23-2003).Как правило управление этими светильниками должно быть автоматическое : по команде реле времени или же от сумеречного реле в зависимости от наружной освещённости. В сети аварийного( безпеки) для продолжения работы)допускается устанавливать местные выключатели. В школе практически все выходы, к которым примыкают проходные помещения являются эвакуационными, поэтому деление их по принципу-=главный-евакуационный-весьма условно.Но если у Вас в проекте это выделено и подчёркнуто, то скорее всего этот выход обязательно должен быть отмечен светильником "Евакуационний Выход" с вытикающими последствиями(возможность включение при пожаре, отсутствии електропитания...) Если у Вас сохранился ДБН в.2.5-23-2003, прочтите пп.3.12; 3,13;3.51(последний абзац),5.13; 5.76; 9.22(этот пункт есть и в ДБН..23-2010);или же перечитайте ДБН на освещение.