Автор Тема: помогите с расчетом линии  (Прочитано 5193 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

stars

  • Гість
помогите с расчетом линии
« : 26 Травень 2011, 13:04:14 »
Хочу проконсультироваться по правильности подбора кабеля для освещения. Изложу условия и то, что насчитала умная программа.
1. Есть 4 опоры по 16 прожекторов мощностью 2 кВт, 380 В
2. Суммарная мощность опоры 40 кВт (с потерями)
3. На ТП приходит 3 фазы, запитка прожекторов 2 ф.

Программа предлагает для длин 150 и 300 м. кабель сечением 50 и 95 мм2
есть вариант протянуть от ТП кабель 95мм2 на 2 опоры транзитом (до первой 150, до второй 300 и вторая линия такая же)
нагрузку распределить максимально симметрично между тремя парами фаз 1-2, 2-3, 1-3

Буду благодарен за помощь если не так рассчитали и комментарии если правильно :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: помогите с расчетом линии
« Reply #1 : 26 Травень 2011, 13:31:39 »
stars, а как выполняется управление освещением? и как собираешься делать оветвление от кабеля 95мм2? Надо устанавливать коробку. У меня до дальней опоры получилось при 50мм2 (в земле) падение - 2,9%. Если шкаф управления освещением будет в ТП, то лучше каждую опору запитывать отдельным кабелем

stars

  • Гість
Re: помогите с расчетом линии
« Reply #2 : 26 Травень 2011, 13:55:02 »
Ответвление делать не проблема, есть клеммы для главных линий, вот с управлением сейчас разбираемся, но лишний кабель кинуть не составит труда, бюджет позволит, меня смутило большое сечение и разбивки по парам фаз, получается перекос на 1 прожектор 2 кВт, может такой перекос при этой суммарной мощности не проблема?

stars

  • Гість
Re: помогите с расчетом линии
« Reply #3 : 26 Травень 2011, 13:58:46 »
Собираемся закапывать ВВГ 3х95 в трубе, тянем 2 фазы и землю, может есть еще решения?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: помогите с расчетом линии
« Reply #4 : 26 Травень 2011, 14:11:10 »
Собираемся закапывать ВВГ 3х95 в трубе, тянем 2 фазы и землю
А как ты в таком случае собираешься делить по фазам? Кабель ВВГ 4х50 (или 70)

stars

  • Гість
Re: помогите с расчетом линии
« Reply #5 : 26 Травень 2011, 14:20:44 »
на ТП к 3ф подключаемся двумя фазами от каждой опоры по схеме 1-2ф, 2-3ф, 1-3ф
может я что-то не так понимаю, посоветуйте, подскажите, от ТП к опоре идет ВВГ 3х95 (к дальней) L1 L2 PE

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: помогите с расчетом линии
« Reply #6 : 26 Травень 2011, 14:28:50 »
Все равно не понимаю, почему 3х95? Нарисуй схему

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: помогите с расчетом линии
« Reply #7 : 26 Травень 2011, 14:32:13 »
Собираемся закапывать ВВГ 3х95 в трубе, тянем 2 фазы и землю, может есть еще решения?
А почему бы не запитать 3-мя фазами, соединив при этом прожекторы на каждой вышке треугольником? Потери уменьшатся в два раза.

stars

  • Гість
Re: помогите с расчетом линии
« Reply #8 : 26 Травень 2011, 14:39:21 »
к светильнику подключается 2 фазы и земля, сечение 95 выдала программа при запасе 20% и длине линии 300 м, прилагаю схему подключения

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: помогите с расчетом линии
« Reply #9 : 26 Травень 2011, 14:44:56 »
stars, Это схема подключения одного светильника, нарисуй схему подключения всех всетильноков на опоре (ну или хотя бы 3х на разные фазы)

stars

  • Гість
Re: помогите с расчетом линии
« Reply #10 : 26 Травень 2011, 15:00:52 »
нарисовал коряво но разобрать можно, получается вот так :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: помогите с расчетом линии
« Reply #11 : 26 Травень 2011, 15:06:54 »
stars, Ну так все таки 4 жилы? И где-то на опоре необходимо установить щит с автоматами для защиты линий питающих отдельные светильники

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: помогите с расчетом линии
« Reply #12 : 26 Травень 2011, 15:21:40 »
Сугор, я так понял что свет1 (2,3..) это не каждый прожектор, а вся опора =-0

stars

  • Гість
Re: помогите с расчетом линии
« Reply #13 : 26 Травень 2011, 15:22:19 »
4 жилы на входе в ТП, линия до светильников 2 фазы и земля поэтому и кабель 3-х жильный, автоматы на каждый светильник стоять будут в опоре( у нее диаметр 1 м и высота 30 м, там от дождя прятаться можно), сейчас выяснилось, что будет 3 режима включения, можно будет брать 3 кабеля и меньшего сечения, но это детали, меня беспокоил сам принцип расключения между 3-мя фазами на ТП и увеличенное сечение жил от ТП до светильников
P.S. дело в том, что я не проектировщик, но расчеты сделать надо и быстро, моих начальных знаний вроде хватает понять, что все будет работать, но хотелось послушать мнение спецов, вдруг все-таки ошибся где-то 

stars

  • Гість
Re: помогите с расчетом линии
« Reply #14 : 26 Травень 2011, 15:25:55 »
свет 1,2,3 в данном случае - светильник, но можно понимать и как опору, принцип подключения от этого ж не меняется, внутри опоры будет разводка на групповые автоматы и далее к светильникам

 