Станислав Федоров, если не можешь сам расшифровать по козе, то я могу помочь.
Тот участок, который выделен:
П3 - маркировка линии (название)
11,6 - нагрузка, кВт
0,92 - коэффициент мощности
19,1 - расчетный ток, А
3 - по всей видимости, длина участка (линия идет на какой-то БАУО-блок автоматического управления освещением?)
35 - момент нагрузки, кВт*м
0,11 - потеря напряжения, %
ВВГ-3х4 - марка и сечение кабеля
см. лист ЭОМ - на том листе видимо показан тот кабель на плане
Глянь ГОСТ 21.613-88, вроде тот...