Автор Тема: Стабилизаторы напряжения для дома  (Прочитано 3178 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

temos

  • Гість
Предлагаем электронные и релейные стабилизаторы напряжения.
 У нас можно купить стабилизатор напряжения для дома, для дачи, для котла.
Производители: Ресанта, АСН, Sassing. Бесплатная доставка в Москве. :)
 Интернет магазин: www.volter.su.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Понимаю что тему создали в рекламных целях, но хотелось бы ее продолжить. Вопрос со стороны эксплуатации, а не проектирования. Помогите выбрать тип и производителя квартирных стабилизаторов напряжения. У меня в квартире в пиковые часы очень незкое напряжение в сети, вот и решил купиль себе стабилизатор, скорее всего серво-приводный на 5 кВт. Какой их производителей следует выбрать (Китай, Украина, Россия), какие их преимущества (в цене, в каческтве, в долговечности, в эфективности)??? кто может поделиться опытом?

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline MAKSIM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
При выборе автомата защиты и на вводе рекомендую воспользоваться уравнением идеального тр-ра.
Пример:

U2/U1=I1/I2
U2-напряжение на выходе стабилизатора
U1-напряжение на входе стабилизатора
Соответственно токи.

Расчетная мощность 5кВт. Расчетный ток при чисто активной нагрузке 5/0,22=22,7А (ПРИ 220В)
Входное напряжение допустим 160В. При такой нагрузке ток на вводе до стабилизатора будет: І1= 220*22,7/160=31,2А.
Если установлен вводной автомат 25А понятно что будет с ним при нагрузке 5кВт и напряжении сети 160В.
Также следует обратить на сечения кабелей

 