Автор Тема: МРЛ-2 или МРЛ-2.1  (Прочитано 3774 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Amxet

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
МРЛ-2 или МРЛ-2.1
« : 20 Квітень 2011, 19:02:51 »
Здравствуйте, форумчане!

Помогите, пожалуйста, в следующем вопросе:

Есть котельная, для бытовых целей.
Там стоит датчик СПД-3.2. При пожаре он извещает ППКП Тирас-4П.
Этот ППКП, в свою очередь, отправляет сигнал назад в котельную на устройство передачи сигналов клапану УПСК-1 на его ввод "Пожар". А уже УПСК закрывает клапан КЭИ-1, который блокирует подачу газа в систему.

Так вот ВОПРОС.
Сейчас надо заказать Тирас-4П. Но я не могу выбрать, с помощью какого же дополнительного  модуля мы подадим сигнал на УПСК для отключения клапана.
МРЛ-2 или МРЛ-2.1

Понятно, стОят они почти одинаково, и не так уже дорого, но
тут стоит вопрос самой возможности организации такого сигнала.

Надеюсь, я полно и не сильно заумно описал ситуацию, так как не профессионал

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
« Reply #1 : 20 Квітень 2011, 20:07:29 »
А не проще ли позвонить в техотдел на Тирас? Проще и быстрее.

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
« Reply #2 : 20 Квітень 2011, 21:40:34 »
А не проще ли позвонить в техотдел
А еще проще почитать описание - там все предельно понятно.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
« Reply #3 : 20 Квітень 2011, 21:57:16 »
Amxet, а ваш "Тірас" більше не передає ніяких сигналів на інші зовнішні пристрої, тільки на УПСК і все? Якшо тільки на УПСК, то в принципі все одно (хоча я особисто схиляюсь до МРЛ-2.1, судячи з опису по паспорту МРЛ-2 все-таки трохи для інших цілей призначений).

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
« Reply #4 : 21 Квітень 2011, 11:42:00 »
Этот ППКП, в свою очередь, отправляет сигнал назад в котельную на устройство передачи сигналов клапану УПСК-1
Он не отправляет сигнал, он коммутирует цепь, вот и выбирайте исходя из того какую цепь необходимо скоммутировать
Електричні параметри МРЛ2 та МРЛ2.1
                                                                          МРЛ-2          МРЛ-2.1
                                                               змінна   постійна   змінна   постійна
Напруга що комутується, В, не більше      -      60            242               24
Струм що комутується, А, не більше           -     0.05          5               10


Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
« Reply #5 : 21 Квітень 2011, 13:23:19 »
Amxet, МРЛ 2.1 :thumbsup:

Offline Amxet

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
« Reply #6 : 21 Квітень 2011, 14:40:56 »
Всем спасибо за помощь!

Описание-то я читал, но не понял разницы между модулями  :)

Сегодня в Тирасе тоже посоветовали МРЛ-2.1

Ту О.С.
Тирас передает сигнал "пока" только на УПСК,
но дальше стоит проблема связи с охранной сигнализацией, так что может понадобиться еще выход

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: