« : 12 Квітень 2011, 17:05:51 »
Есть серверная, в ней устанавливаются трехполюсные розетки для подключения оборудования и кондиционера. Шкаф-стойку собираюсь заземлить РЕ-проводником проводки. Нужно ли тянуть полосу от контура заземления к шкафу-стойке для выравнивания потенциалов?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #1 : 12 Квітень 2011, 21:10:58 »
В серверной должна быть предусмотрена подсистема технологического заземления (ПТЗ), отдельная от защитного заземления здания. Её подсоединение к заземлению здания производится непосредственно у защитных электродов, расположенных в грунте. Сопротивление ПТЗ серверной должно быть не менее 1 Ом. Заземлению должны подвергаться все металлические элементы и конструкции серверной, каждый шкаф или стойка заземляются отдельным проводником.
http://www.ritm-it.ru/info/decision/middle/21.htm
http://www.ecolan.ru/imp_info/photos/groung/
Это не нормативные документы , но посмотрть можно .
« Останнє редагування: 12 Квітень 2011, 21:19:24 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #2 : 12 Квітень 2011, 21:38:41 »
Сопротивление ПТЗ серверной должно быть не менее 1 Ом
Наверное ты хотел сказать "не более 1 Ом"...
Откуда эта цифра? Я монтировал на 4 Ома всегда...
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #3 : 13 Квітень 2011, 02:36:46 »
Есть серверная, в ней устанавливаются трехполюсные розетки для подключения оборудования и кондиционера. Шкаф-стойку собираюсь заземлить РЕ-проводником проводки. Нужно ли тянуть полосу от контура заземления к шкафу-стойке для выравнивания потенциалов?

А что у вас прописано в ТЗ.
Что прописано в техническом описании оборудования. Есть ли требования по функциональному заземлению.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #4 : 13 Квітень 2011, 08:32:50 »
Есть серверная, в ней устанавливаются трехполюсные розетки для подключения оборудования и кондиционера. Шкаф-стойку собираюсь заземлить РЕ-проводником проводки. Нужно ли тянуть полосу от контура заземления к шкафу-стойке для выравнивания потенциалов?

А что у вас прописано в ТЗ.
Что прописано в техническом описании оборудования. Есть ли требования по функциональному заземлению.
ТЗ нет, заказчик сам ничего толком не знает, в том числе про функциональное заземление. Так что сам буду искать требования, в том числе с вашей помощью :). Нет никаких специальных нор. док.?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #5 : 13 Квітень 2011, 10:13:30 »
1. Посмотрите книгу Воробьев А. Ю Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем.
глава 6 Заземление и электромагнитная совместимость.

И можно почитать вот это.
ПОСОБИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ОБОРУДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (Москва)

Если не найдете в инете могу прислать на почту.


Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #6 : 13 Квітень 2011, 11:14:05 »
Спасибо, нашел.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #7 : 13 Квітень 2011, 21:41:11 »
буду искать требования
ГОСТ Р 50571.22-2000 . ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #8 : 14 Квітень 2011, 10:27:15 »
ГОСТ Р 50571.22-2000 . ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ .
ГОСТ российский. действует ли он у нас?

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #9 : 14 Квітень 2011, 16:35:29 »
ГОСТ российский. действует ли он у нас?

Цитата: ГОСТ Р 50571.22—2000
Настоящий стандарт представляют собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 60364-7-707—84 «Электрические установки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации» с дополнительными требованиями, учитывающими потребности экономики страны

Цитата: http://normativ.ua/types/tdoc3220.php
Аутентичный текст международного стандарта МЭК 60364-7-707-84 «Электрические установки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации», кроме раздела 1, уточняющего особенности применения настоящего стандарта в национальной энергетике, раздела 3, который исключает разночтения в толковании терминов, и требований (выделенных курсивом), отражающих потребности различных отраслей экономики страны, в том числе и сельскохозяйственного производства, а также приложения В, содержащего примеры оборудования обработки информации, которые входят в область применения настоящего стандарта; В Україні не діє.

"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #10 : 14 Квітень 2011, 16:54:49 »
Зашибись и как это понимать?
Quote (selected)
Аутентичный текст международного стандарта МЭК 60364-7-707-84 «Электрические установки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации», кроме раздела 1, уточняющего особенности применения настоящего стандарта в национальной энергетике, раздела 3, который исключает разночтения в толковании терминов, и требований (выделенных курсивом), отражающих потребности различных отраслей экономики страны, в том числе и сельскохозяйственного производства, а также приложения В, содержащего примеры оборудования обработки информации, которые входят в область применения настоящего стандарта; В Україні не діє.

Информации про отмену нет

Текст документа «Заземление оборудования обработки информации» присутствует в профессиональной нормативно правовой библиотеке:

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #11 : 14 Квітень 2011, 20:15:19 »
Roman3R, и всё таки хотелось бы уточнить, откуда цифра в 1 Ом???
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #12 : 14 Квітень 2011, 21:58:14 »
Roman3R, и всё таки хотелось бы уточнить, откуда цифра в 1 Ом???
В основном велечину функционального заземления указывает производитель аппаратуры.


НО К примеру эта величина заземления указана в
Руководство по проектированию , строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов”,1971 г., “Связь”, Москва
( приложение 3)

ГОСТ 464-79 ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СТАНЦИЙ,РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ И АНТЕНН СИСТЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

И есть такое пособие для составления ТЗ
СН 512-78
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ  ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 7. Электроснабжение, электротехнические устройства и заземление
7.21. Заземление устройств ОИТ выполняется по ГОСТ Р 50571.20-2000, ГОСТ Р 50571.21-2000 и ГОСТ Р 50571.22-2000. В здании с ОИТ ВЭПС должна иметь контур функционального заземления с сопротивлением заземления не более 1 Ом, который выполняется отдельно от защитного заземления здания, выполненного по ГОСТ Р 50571.10-96. Разводка шин функционального заземления осуществляется по схеме “ветвящегося дерева” без образования контуров и выполняется медным кабелем сечением не менее 16мм2. Структура контура заземления ВЭПС - “выносной” стержневой заземлитель, расстояние выноса которого не менее 20 м от заземлителей системы молниезащиты здания, при этом соединение заземлителя с опорным узлом заземления обеспечивается отрезком изолированного высоковольтного кабеля. Не допускается контакт шин функционального заземления с металлическими конструкциями здания (арматурой, трубопроводами, кожухами и пр.), имеющими защитное заземление. Количество розеток, охватываемых одной веткой функционального заземления, не должно превышать 50 штук.
« Останнє редагування: 14 Квітень 2011, 22:18:05 від Anatoliy57 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #13 : 14 Квітень 2011, 22:03:13 »
хотелось бы уточнить, откуда цифра в 1 Ом
Я в нормативных документах пока не нашел этой цифры , но ... года 2 назад мы  делали проект гостиницы ***** и в техническом задании на серверную было указано сопротивление заземления не более 1,0  Ом . Серверная располагалась в цокольном этаже , сделали глубинный заземлитель непосредственно в самой серверной .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #14 : 14 Квітень 2011, 22:16:07 »
К примеру эта величина заземления указана в
Руководство по проектированию , строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов”,1971 г., “Связь”, Москва
Спасибо, я  к сожалению ранее  не читал данный документ...
Интересно тогда, почему для БС сотовой связи делается 4 Ом?