Автор Тема: Расстояние от КТПН до газопровода  (Прочитано 5807 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline fusion

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
На каком расстоянии допускается размещать КТПН 6/0,4кВ от существующего газопровода среднего давления. Тоже самое от газораспределительного устройства (ГРП). Все это на территории промышленного предприятия.

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю, что Расстояние от КТПН до газопровода среднего давления следует принимать согласно приложению 8.1  ДБН 360-92 равным не менее 4 м. Как расстояние до фундаментов зданий и сооружений.
По поводу расстояния до ГРП - ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение, п. 5.5. табл.8 - от ГРП со средним давлением газа на вводе до зданий и сооружений - 10 м.

Offline fusion

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответ.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: