Автор Тема: Обсуждение ДБН В. 2.5-56-2010 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ"  (Прочитано 71810 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Н А К А З   01.02.2005  N 28
Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні


Ваш раздел |  38. Арматура трубопровідна   

Немного не то... это про арматуру, клапаны, краны, задвижки и автоматика в том же духе, а про трубы там ничего не сказано... те шланги для спринклеров что по ссылке - гибкая металлическая труба - ключевое слово труба - и ввозиться она как труба - подтверждение тому классификация УКТЗЕД....

еще может кто хоть направит в правильном русле?
или может кто то подскажет как и куда написать письмо в МЧС, что бы они в своем ответе либо подтвердили или опровергли необходимость получения пожарного сертификата (тогда обошлись бы актом испытаний после монтажа и запуска спринклерной системы)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 323
  • -Receive: 858
  • Повідомлень: 6 534
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На трубы спринклерных систем отродясь сертификата не было.

В целом, необходимость сертификации и нормы, на которые проверяется что-то, это здесь
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0466-05
Н А К А З   01.02.2005  N 28
Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні


Ваш раздел |  38. Арматура трубопровідна                               


Да и еще - в этом законе речь идет про простой сертификат! у продавца он есть!

а меня интересует пожарный сертификат (продавцу для ввоза и реализации такой (пожарный) сертификат не нужен!!!)
а простой для торговли есть....

На трубы спринклерных систем отродясь сертификата не было.

я уже это понял... просто ставятся, прилагается простой сертификат, а дальше заказчик подписывает с инспектором акт испытаний на все спринклерную систему...

а вот от МЧС я думаю что все же лучше письмо получить о том что пожарный сертификат на шланги для спринклерных систем не нужен... вот только кому и как написать...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 323
  • -Receive: 858
  • Повідомлень: 6 534
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а вот от МЧС я думаю что все же лучше письмо получить на шланги для спринклерных систем не нужен...
А заодно на дюбели, хомуты, кронштейны... Шучу.  :-[

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При загальній площі більше 3500 м2                       
Що мається на увазі ?                       
1. Площа будинку                       
2. Площа приміщень будинку                       
3. Площа приміщень, що обладнуються                       
ДБН В.2.2-9-2009, приложение Б.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На трубы спринклерных систем отродясь сертификата не было.
Ага, только раньше разрешалось использовать трубы только двух ГОСТов.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 288
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поясніть, чому у переліку виробничіх приміщень, що підлягають обладнанню АСПС та АСПТ відсутні виробничі приміщення класу А. Наприклад, приміщення витяжної вентиляційної камери, що обслуговує приміщення компресорної класу А.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 323
  • -Receive: 858
  • Повідомлень: 6 534
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А там есть, чему гореть? От взрыва АПС не защитит.

С другой стороны, есть "производственные здания категории В - защита АПС всех помещений.

« Останнє редагування: 13 Грудень 2012, 13:11:55 від rga »

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 288
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Знову про своє.
Незрозуміло, компресорна категорії А. Необхідність улаштування АУПС.
В ДБН відсутні виробничі приміщення категорії А, але п. 7.25 табл.В.2 - приміщення насосних та компресорних станцій з перекачування ЛЗР та ГР. Компрессори взагалі то не перекачують рідини, а працюють з газами. То що робити, робити чи не робити (я про АУПС)?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 323
  • -Receive: 858
  • Повідомлень: 6 534
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В каком здании находится компрессорная?

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 288
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будівля газової компресорної, така назва. Складається з приміщень:
машзал компресорів (білше 50% об'єму будівлі, категорія А);
вентиляційні камери -припливна, витяжна;
РП-0,4кВ;
приміщення машиніста компресорів;
приміщення зберігання мастила.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 323
  • -Receive: 858
  • Повідомлень: 6 534
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще-то, ЛЗР и ГР - это легкозаймисті речовини та горючі речовини, а не  рідини. Так что газ вполне вписывается.
Еще есть пункт 17.1 в Таблице В.1.

Кроме того, есть еще куча ведомственных нормативов по газовым делам.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 288
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.17.1 не підходить, тому що мій об'єкт - нафтопереробний завод (НПЗ). Компресорна перекачування водневовмісного газу (водородсодержащего газа по рос.) - побічний продукт переробки нафти.
У відомчих документах по НПЗ (ВУПП-88) у переліку приміщень, які обладнуються АУПС компресорні відсутні.
Стосовно ЛЗР та ГР, не погоджуюся, це все ж таки рідини. :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 323
  • -Receive: 858
  • Повідомлень: 6 534
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну как хотите  :)
Тогда Вам вот:
ДНАОП 1.1.21-1. 20 - 03
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  В  НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  УКРАИНЫ

   7.13.25. Газокомпрессорные станции должны быть оборудованы:
   з) системой  автоматического пожаротушения в соответствии с НАПБ Б.06.004-97 и приложением 10 НАПБ 01.035-97.

НАПБ Б.06.004-97 отменен, но НАПБ 01.035-97, вроде, жив еще.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: