В новом же - не нашел.

Значит, в новом и нету. Облом поском походить? За последнее время несколько раз уже обсуждали  :thumbsdown:
http://eom.com.ua/index.php?topic=9216.msg65316#msg65316



Спасибо за ссылку

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые дамы и господа!
Как и было обещано по итогам обсуждения предложений изменений ДБН В. 2.5-56-2010 мной было подготовлено письмо в секретариат УСПТБ:
http://www.security-contact.com/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewgroup&groupid=27&Itemid=410
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
bvv, а само письмо бы, текстик?

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
bvv, а само письмо бы, текстик?

Уважаемая rga.
А Вы там вкладочку "динамика группы" нажмите и будет вам текст.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
6. П. 4.10 дополнить абзацем:
«За відсутності у складі СПЗ АСПГ допускається встановлювати прилади СПЗ у приміщенні площею, визначеною з урахуванням розміщення приладів СПЗ та їх зон обслуговування (не менше 1 м зі сторони обслуговування приладів) і з урахуванням п. 6.2.24.»
Введение данного абзаца позволит исключить при проведении экспертизы замечания о 15 м2.


Н-да. АСПГ занимает не так уж много места, вообще-то. Я бы просила 15м2, если это ЦПУ СПЗ и не меньше 8м2, если это просто пост.


7. В п. 4.16 конкретизировать понятие «достатню механічну міцність », изложив его в редакции:
«4.16 Кабелі СПЗ необхідно прокладати у місцях захищених відповідним чином (наприклад: кабельні лотки, короби, шахти, тощо), при цьому кабелі повинні бути броньованими або забезпечені додатковим захистом від механічних ушкоджень.»


Мало того, что осталось требование все наши кабели вести в кабелеводах, так еще и бронированные они должны быть? И что это за "додатковий захист від механічних ушкоджень" к кабелеводам-то? Чья, интересно, грандиозная идея?


8. П. 6.2.13 – убрать требование установки световой индикации в фальшполу, заменив, например, на требование обозначения места установки извещателя пиктограммой (например, по ГОСТ 28130-89), нанесенной на фальшпол?
Установить ВУОС в полу достаточно проблематично.


Пиктограмма пиктограммой, но ВУОСы устанавливаются на стенах (напротив/вблизи места установки извещателя), где их ни ковриком ни прикрыть, ни мебелью придавить. Кто требует установки в полу?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы просила 15м2, если это ЦПУ СПЗ и не меньше 8м2, если это просто пост.

Одно из предложений на сайте security - вообще убрать 15 м2.

Чья, интересно, грандиозная идея?

Авторов ДБН ;)
но ВУОСы устанавливаются на стенах (напротив/вблизи места установки извещателя

Т.е. их надо снабжать пиктограммой, как, например, обзначаются места подземных пожарных гидрантов.

А почему бы Вам не высказать свои суждения на странице обсуждения ДБН:
http://www.security-contact.com/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewgroup&groupid=27&Itemid=410
Ведь Вам есть что предложить по изменению ДБН.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Одно из предложений на сайте security - вообще убрать 15 м2.

Нет. Это плохо. Потому как выбить из заказчика нормальное помещение под диспетчерскую - задачка не для слабонервных. Дадут на комплекс зданий метров 5 и радуйся. А так есть чем надавить. Но для небольших объектов 15 м2 - это действительно перебор.

Т.е. их надо снабжать пиктограммой, как, например, обзначаются места подземных пожарных гидрантов.

Мы ставим ВУОСы на стенах, в местах, видных от входа (чтоб сразу увидеть место сработки). А на полу, на плитке, клеим обозначения (чтоб быстро найти извещатель, и нужно это не сколько при пожаре, если горит, то уже горит, а при обслуживании).

А почему бы Вам не высказать свои суждения на странице обсуждения ДБН:
http://www.security-contact.com/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewgroup&groupid=27&Itemid=410
Ведь Вам есть что предложить по изменению ДБН.

Не знаю. Не симпатичен мне этот сайт, уж не знаю почему  :(
Да уже и проходила это. Напрягаешься, сочиняешь, время тратишь, а результат нулевой. Когда-то же руки должны опуститься?  :)
« Останнє редагування: 26 Листопад 2012, 09:22:29 від rga »

udav1

  • Гість
Прошу Вас пояснити розрахунок площі, ДОДАТОК В Таблиця В.1-Будинки різного призначення                        
ДБН В. 2. 5-56-5010 4.8.1.2                        
При загальній площі більше 3500 м2                        
Що мається на увазі ?                        
1. Площа будинку                        
2. Площа приміщень будинку                        
3. Площа приміщень, що обладнуються                        
                        
Що робити, якщо в будівлі є приміщення іншого призначення, які не відносяться до торгівельних та громадського харчування-ці приміщення згідно вимог ДБН не потребують                        
використання адресних компонентів ?                        
                        

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Що робити, якщо в будівлі є приміщення іншого призначення, які не відносяться до торгівельних та громадського харчування-ці приміщення згідно вимог ДБН не потребують                       
використання адресних компонентів ?     
Вообще-то, если будет гореть, то гореть будет все. И помещени общественного питания, и торговые, и Ваши. Поэтому система для здания должна быть единой. Очем и говорит наш уважаемый ДБН 56 в п.6.2.29

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемая  rga!
Если Вам не нравится сайт одного Алексанрдра Анатольевича (security-contact) то пишите на сайт другого Алексанрдра Анатольевича (usptb.org). Просто на security-contact персонально присутствует председатель УСПТБ Борис Станиславович.
И когда мое письма в секретариат (usptb.org) было оприлюднено на security-contact, то сразу же, буквально через час был ответ от 
УСПТБ: Большое спасибо, Владимир Викторович. Работаем!
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Добрый день уважаемые форумчане.
подскажите нужен ли пожарный сертификат на шланги для спринклерных систем или нет?
Пож. инспектор не знает, и не может мне помочь, в ДБН я ничего не нахожу... :wall: :-[
если Пожарный сертификат нужен то на что (чему должен соответствовать) его будут сертифицировать?
Описание:
"Комплект для Спринклерных Систем Пожаротушения
спринклерные системы пожаротушения устанавливают
в общественных местах - отели, торговые центры,
кинотеатры,заводы,фабрики     
МАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТА СПРИНКЛЕРНЫХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ:
шланг: нержавеющая сталь AISI 316L в оплётке из нержавеющей стали AISI 304
фитинги: никелированная углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Максимальное давление : 60 бар
Рабочая температура : до +650 оС
Минимальный радиус изгиба : 180мм
Спринклерные системы пожаротушения применяются для контроля и тушения огня потоком воды при выявлении признаков пожара. Шланг для соединения спринклерных систем пожаротушения соединяет сприклер с противопожарным водопроводом. Преимуществом предлагаемой нами системы является то, что она легко и быстро монтируется , требует минимальных расходов на инсталяцию, имеет длительный срок эксплуатации и устойчива к высоким температурам и давлению. Оплётка препятствует растяжению и делает шланг устойчивым к деформации."

вот ссылка http://www.eco-flex.com.ua/ru/set-for-sprinkler-fire-fighting-systems-.html
ввозиться в Украину по классификатору УКТЗЕД 8307100090 - гибкая металлическая труба...

Да и заказчик сам не знает нужен или нет, и не знает инспектора который будет принимать это все у него...

заранее благодарен хоть за какую нибудь помощь! beer

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так вот он, сертификат http://www.eco-flex.com.ua/ru/2009-04-20-10-25-45.html. Там же можно и скачать

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В целом, необходимость сертификации и нормы, на которые проверяется что-то, это здесь
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0466-05
Н А К А З   01.02.2005  N 28
Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні


Ваш раздел |  38. Арматура трубопровідна                               

Так вот он, сертификат http://www.eco-flex.com.ua/ru/2009-04-20-10-25-45.html. Там же можно и скачать


Да но это не пожарный сертификат, а обычный...
заказчик не знает нужен или нет поож. сертификат, он еще не знает как будут принимать, пож. инсп то же, но при этом говорит что в Киев нужно в институт ехать за сертификатом,
а для ввоза и продажи шлангов сертификат пожарный не нужен 100%, а когда будет стоять в системе этот шланг еще не известно что запоет принимающий инспектор....

В целом, необходимость сертификации и нормы, на которые проверяется что-то, это здесь
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0466-05
Н А К А З   01.02.2005  N 28
Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні


Ваш раздел |  38. Арматура трубопровідна                               



Спасибо - почитаем!
если кто еще чем может - плизззз помогитеееее!!! :-[

 