Автор Тема: Расчет пускового тока  (Прочитано 51370 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ЗаИц

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет пускового тока
« Reply #15 : 23 Березень 2011, 10:59:37 »
Ой, я новенькая на форуме. Не знала. :-[

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет пускового тока
« Reply #16 : 23 Березень 2011, 11:02:14 »
Странный какой-то жилой дом, такое количество насосов и вентиляторов.
Руст=11кВт.
Вариант 1
Согласно ДБН В.2.5-23:2010 (табл.3.2) Кспр=0,75
Рр=8,22кВт, Ір=15,6А, с учетом не симетрии нагрузки 15% - Ір=17,95А
Номинал автомата можно попробовать увеличить до 20А.
Вариант 2 (для жилищ 3-го вида): таблица Д.1 Рр=12кВт, Ір=22,79


Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет пускового тока
« Reply #17 : 23 Березень 2011, 11:11:44 »
с учетом не симетрии нагрузки
Автор этой темы не пишет что в этот дом сделан трехфазный ввод . Это наверно частный дом с однофазным вводом .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ЗаИц

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет пускового тока
« Reply #18 : 23 Березень 2011, 11:23:59 »

[/quote]

Итак, имеем, к примеру, жилой дом на 8 кВт, 380 В.

[/quote]
Я писала, действительно 380В. :)

Stanislav.Эл"

  • Гість
Re: Расчет пускового тока
« Reply #19 : 04 Липень 2012, 12:41:52 »
Подскажите пожалуйста.
электродвигатель - 2АР132МВ6  900об/мин.     7,5квт.
 соотношение макс и ном моментов 2,8; отношение пускового момента к номинальному 2,3; а также 5 - отношение пускового тока к номинальному;  номинальный ток 7,5
Как :wall: исходя из этих значений можно рассчитать значения пускового тока и нач. пускового момента.
Спасибо.

Анатолий

  • Гість
Re: Расчет пускового тока
« Reply #20 : 24 Грудень 2013, 02:12:34 »
Anatoliy57,  спасибо огромное.   :)А можно мне формулу, как вы расчитывали?  :-[У меня двигателей больше... но с меньшей мощностью.

Уф, вот перчень предоставленный заказчиком:
1. Насос, Р=0,25кВт, кос фи = 0,81-0,72, напр.=0,4кВ
2. Насос, Р=0,145кВт, кос фи = 0,8, напр.=0,4кВ
3. Насос, Р=0,115кВт, кос фи = 0,33, напр.=0,4кВ
4. Насос, Р=0,4кВт, кос фи = 0,74, напр.=0,4кВ
5. Насос, Р=0,115кВт, кос фи = 0,33, напр.=0,4кВ - 2 шт.
6. Приточно-вытяжная установка, Р=0,84кВт, кос фи = 0,6, напр.=0,23кВ
7.Лампы энергосберегающие, кос фи = 0,9
8. Стир. машина, 1кВт, кос фи 0,8
9. Комп, 4 шт., 750 Вт, кос фи 0,65-0,85
10. ТВ 4 шт, 300 Вт, кос фи 0,9
11. Пылесос, 1,7кВт, кос фи 0,8
12. Вытяжной вентилятор 0,6кВт, кос фи 0,7
13. Насос, Р=0,12кВт, кос фи = 0,8-0,72, напр.=0,4кВ
14. Котел 0,145кВт, кос фи 0,8 (напряжение неизвестно, к примеру 220В)
15. Насос, Р=0,115кВт, кос фи = 0,33, напр.=0,4кВ
16. Вентилятор, 4 шт, 20Вт,
17. Вентилятор, 1 шт, 16Вт,
18. Вытяжной вентилятор 0,6кВт, кос фи 0,7

не вижу утюг и фен и электрочайник?
а 25 А нужно, чтобы хозяин мог все это включить в одну фазу, не заботясь о симетрировании нагрузки. А в таком режиме 16 может сработать по теплушке

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Re: Расчет пускового тока
« Reply #21 : 24 Грудень 2013, 09:03:05 »
не вижу утюг и фен и электрочайник?
а 25 А нужно, чтобы хозяин мог все это включить в одну фазу, не заботясь о симетрировании нагрузки. А в таком режиме 16 может сработать по теплушке
J) За 25А на одной фазе розеточной сети убивать надо.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет пускового тока
« Reply #22 : 24 Грудень 2013, 21:45:49 »
За выдачу ТУ для стандартного подключения к электросетям заказчик заплатил минимум 2,4 тыс. грн х 8 кВт = 19,2 тыс. грн, да еще стоимость проекта, да коррупционная составляющая.  ЗаИц, в энергопередающей компании сидят не дураки, и свои деньги не упустят. Объясните это заказчику. А то ведь действительно потребуют установить устройство ограничения мощности в опломбированном ящике вместе со счетчиком. Все последние ТУ от Луганского энергетического объединения идут с нестандартным подключением (платить больше) и с требованием проектирования устройств ограничения мощности. Идеотизм и жадность  монополиста. Представьте супермаркет с устройством ограничения мощности на вводе. Народу полон магазин, а оно бац, отключило ввод. Вторая категория, ищем электрика, переключаемся на второй ввод. А люди как раки, на ощуп между стеллажей  и витрин.   Эвакуационное освещение говорите? Да кто туда пойдет второй раз?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 165
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 855
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет пускового тока
« Reply #23 : 25 Грудень 2013, 11:55:24 »
Аспект  :thumbsup: я присоединяюсь к сказаному

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет пускового тока
« Reply #24 : 25 Грудень 2013, 12:31:22 »
Аспект, вы занимаетесь электрикой или просто так пишите?
За выдачу ТУ для стандартного подключения к электросетям заказчик заплатил минимум 2,4 тыс. грн х 8 кВт = 19,2 тыс. грн
Бред. Вы написали сумму не за выдачу ТУ, а за работу по подключению абонента по стандартному подключению.
да еще стоимость проекта
В стоимость стандартного подключения уже включена стоимость проект.
Представьте супермаркет с устройством ограничения мощности на вводе.
А в супермаркете не принято на вводе ставить  автомата или рубильника с предохранителями?
Народу полон магазин, а оно бац, отключило ввод.
Ага просто так, там ведь больше ни где нет автоматов никаких, прямиком со ввода идет питание на светильники, причем все сидят на одной фазе.
Вторая категория, ищем электрика, переключаемся на второй ввод
Ну откуда в супермаркете электрик, надо же еще звонить в РЭС, может у них есть

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 165
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 855
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет пускового тока
« Reply #25 : 25 Грудень 2013, 12:44:36 »
Если я не ошибаюсь устройство ограничения мощности ставится на вводе тогда где оно по Вашему вырубит? Автоматы и предохранители выдерживают перегрузку некоторое время а устройство ограничения мощности?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет пускового тока
« Reply #26 : 25 Грудень 2013, 12:51:35 »
Да уж за почти 2 года от создания темы на форуме, ЗаИц думаю уже разобралась с этим автоматом.
Аспект, в 11ом не было ещё покращень по поводу стандартного/нестандартного присоединения.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет пускового тока
« Reply #27 : 25 Грудень 2013, 13:41:17 »
il85, а где вы видели устройство ограничения мощности на вводе в супермаркет? К тому же автоматический выключатель тоже является "устройством ограничения мощности потребителя". Если же вы имеете ввиду устройство ПЗР, то не один нормальный (с нормальными юристами) супермаркет его не поставит. К тому же ПЗРы вроде как любят только в Харькове. Просто Аспект многое написал на эмоциях.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 165
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 855
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет пускового тока
« Reply #28 : 25 Грудень 2013, 13:54:31 »
Вы меня извините если что но облы тоже достали своими приколами и я ни на минутку не сомневаюсь что они могут настаивать на ПЗР  на вводе в супермаркет. Мне например не хотели согласовывать проект пока я не покажу РНПП с контактором на вводе (щитовая была на основе панелей ЩО).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: