По самой загруженной фазе
Вариант №1
Ну, например у меня самая загруженная фаза - это фаза А. Считаю сколько у меня подключено к фазе А потребителей. Допустим - 20 потребителей, каждый мощностью по 15 кВт. По таблице 3.3 ДБН-а берём коэффициент Код=0,25 (по первой строке). Считаем мощность: Р=20х15х0,25=75 кВт. То есть по 75 кВт на каждую фазу. Итого 75х3=
225 кВт это на трёхфазную линию. И считаем потери для трёхфазной линии исходя из этой мощности.
Вариант №2.
Считаем сколько всего потребителей подключены к линии. Допустим - 60 потребителей (по 20 потребителей на каждую фазу) по 15 кВт. По таблице 3.3 ДБН-а берём коэффициент Код=0,16 (по первой строке). Считаем мощность: Р=60х15х0,16=
144 кВт.
И считаем потери для трёхфазной линии исходя из этой мощности.
Вопрос такой - какой из подходов в данном случае правильный? В ДБН-е на счёт этого оговорок никаких нет.