http://www.uazakon.com/big/text957/pg1.htmЕсть нужда в пояснениях.
В методике имеется такой фрагмент
Г. Спрощена методика обчислення втрат електроенергії
в проводах та кабелях ліній електропередач
Для спрощення розрахунків допускається обчислення втрат в
проводах та кабелях ліній 6, 10, 35 кВ по процентному
співвідношенню від активної електроенергії, що походить по лінії.
Процент втрат, виходячи з даних економічної густини струму і
економічної потужності, для даної лінії розраховується послідовно:
а) втрати потужності в лінії, кВт
дельта P = дельта P L (43),
о
де дельта P - питомі втрати потужності на 1 км лінії
о
приймаються по таблиці 4, кВт/км,
L - довжина лінії, км;
б) процент втрат потужності в лінії від значення економічної
потужності для даної лінії, %
дельта P 100
% дельта P = -------------- (44),
P
екон.
де P - економічна потужність лінії приймається по
екон.
таблиці 5, кВт.
Втрати електроенергії в лінії по спрощеному розрахунку
визначаються по формулі:
дельта WP = WP % дельта P (кВт,год.) (45),
де WP - активна електроенергія, що проходить по лінії за
розрахунковий період, кВт.год.
переменная "% дельта Р", судя по формуле 44, имет размерность процентов, поэтому буквальное применение формулы 45 приводит к завышению конечного результата в 100 раз. Логично было бы применять формулу 45 таким образом
дельта WP = (WP * % дельта P)/100
но боязно отступать от инструкции. Каково мнение экпертов по этому поводу?