Автор Тема: Пожежогасіння приміщення гаража  (Прочитано 2127 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Панове, чи потрібно система авматичного пожежоганісіння приміщення гаража площею 22кв.м., що розміщений на першому поверсі двоповерхового адмінбудинку?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння приміщення гаража
« Reply #1 : 11 Березень 2011, 11:57:51 »
sashka, ДБН В.2.2-9-2009
Таблица И.1
19. Помещения и группы помещений в общественных здани-ях разного назначения - 1) помещения для хранения авто-, мототранспорта;-АСПТ
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Carter

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 24
  • Country: ua
  • У нас творческая профессия
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння приміщення гаража
« Reply #2 : 11 Березень 2011, 17:08:52 »
Нужно см. НАПБ Б.06.004-2007 "ПЕРЕЛІК однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації" табл.1 п.1.24 " Приміщення для зберігання авто-мототранспорту, що розташовані у підвальних і цокольнихповерхах громадських будинків..."             


Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння приміщення гаража
« Reply #3 : 11 Березень 2011, 17:25:28 »
В случае противоречий ДБН и НАПБ - приоритет для ДБН, он главнее

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння приміщення гаража
« Reply #4 : 11 Березень 2011, 18:00:23 »
Коллеги, надо быть внимательными:
розміщений на першому поверсі
Перечень же говорит о
що розташовані у підвальних і цокольнихповерхах
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння приміщення гаража
« Reply #5 : 12 Березень 2011, 09:25:02 »
sbal, дякую. Оскільки ДБН каже - робити, будем робити :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння приміщення гаража
« Reply #6 : 12 Березень 2011, 10:11:23 »
sashka, советую "пройтись" по нормативке. Форум не истина в последней инстанции.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння приміщення гаража
« Reply #7 : 15 Березень 2011, 13:58:49 »
В случае противоречий ДБН и НАПБ - приоритет для ДБН, он главнее
В случае противоречий нужно выполнять и то, и другое. Как правило, они усиливают друг друга. Понятие "главности" в нормах не существует.  :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння приміщення гаража
« Reply #8 : 15 Березень 2011, 14:24:17 »
 
Понятие "главности" в нормах не существует. 
,
есть частенько гуляющая по пож.нормам фраза типа "Требования, изложенные в этих документах, не должны снижать требований...".  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: