Автор Тема: Через какой срок необходимо пересогласование проекта  (Прочитано 4518 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Antson

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проект пожарной сигнализации был разработан и согласован в МЧС более 5 ти лет назад. Нужно-ли проводить повторную экспертизу и в каком документе это указано. Подскажите.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в техусловиях пожарников вроде написано срок действия техусловий

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
tuilri,
Проект пожарной сигнализации
-
в техусловиях пожарников
?
Antson,
более 5 ти лет назад.
много воды утекло, как бы проект не пришлось заново.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Срок действия проекта был определен в НАПБ Б.01.004-2000 "Правила технического содержания установок пожарной автоматики", который был отменен приказом N 866 от 03.08.2004 .
     9.3. Якщо протягом п'яти років з моменту експертизи проектної документації  установка  пожежної автоматики не була змонтована та прийнята до експлуатації,  то проектна документація повинна пройти повторну  експертизу  в  органах  державного  пожежного нагляду на відповідність вимогам чинних нормативних документів.

С октября этого года вступает в силу ДБН В.2.5-56 "Здания и сооружения. Системы противопожарной защиты", куда и переехал этот пункт:
Л.6.2 Якщо протягом п'яти років з моменту експертизи проектної документації  СПЗ не була змонтована та прийнята до експлуатування, то проектна документація повинна пройти перевірку в органах державного нагляду у сфері пожежної безпеки на відповідність вимогам чинних нормативних документів.

Насколько мне известно, в текущем промежутке времени указания по сроку действия проекта отсутствуют в нормативах.

Offline Antson

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Большое спасибо за ДБН В.2.5-56 "Здания и сооружения. Системы противопожарной защиты". Я смотрю с октября будем жить по-новому. Очч подробный документ по автоматике.

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Большое спасибо за ДБН В.2.5-56 "Здания и сооружения. Системы противопожарной защиты". Я смотрю с октября будем жить по-новому. Очч подробный документ по автоматике.

Особенно, если учесть, что его нет в живом виде - только проекты :D

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-56 (остаточна редакція). Некоторые ошибки были обнаружены, например, ссылки на несуществующие пункты.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1515

 